Тема: Оптимальное время ротации кондиционеров в серверной.

  1. #21
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Пользоваться надо первоисточниками - инфой от производителей, а не инфой изготовителей.
    Предлагаю информацию от сервисника.
    Диагностика грибка при Тул=-10С после суточного отстоя на морозе.

    Если грибок не байпасирует замерзший, полный жидкаря конденсатор и уличный ресивер,
    то давление на выходе ресивера Pky =22Bar - просядет до 5 Bar,
    конечно, на всасе компрессора будет менее 4Bar,
    авария LP в первые секунды неизбежна, таймер задержки LP контроллера не спасет.

    В идеале грибок должен шустро перепустить газ Pk в ресивер,
    выдавить из ресивера холодный жидкарь к фильтру ТРВ,
    если обратный магнитный клапана не подклинил.


  2. #22
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В идеале грибок должен шустро перепустить газ Pk в ресивер,
    выдавить из ресивера холодный жидкарь к фильтру ТРВ,
    если обратный магнитный клапана не подклинил.
    Грибок и магнитный ОК могут иногда подклинивать в мороз из-за влаги в контуре.
    По сути это режим PUMP DOWN сам собой получающийся в мороз.
    Аналогичная непериодическая водяная история.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2

  3. #23
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Грибок и магнитный ОК могут иногда подклинивать в мороз из-за влаги в контуре.
    Вакуумирование конденсатора при Т=-10С бесполезно, лед в трубе не испарится.
    Неужели все так просто?

    Тепловизор в этой ситуации выручил бы сильно.
    Ролик на 20 сек. будет весьма информативен в скорости и степени открывания грибка и клапана, степени загрязнения фильтра перед EEV в сравнении со вторым контуром.
    Жаль, что руководство этого не понимает...

  4. #24
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Влага и азот в контуре остается,
    если вакуумирование ведется из двух точек возле компрессора - HP, LP.

    Ресивер,
    -- при установленном обратном клапане,
    -- при обесточенном соленоиде и закрытом ТРВ,
    остается не отвакуумированным.

    Вот источник влаги и неконденсируемой примеси.
    Неужели об этом не знали или забыли монтажники - ?
    Вероятнее всего - спешка, недостаточное время вакуумирования или
    ниппель не нажался толкателем в шланге при вакуумировании.

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Аварии LP, HP появляются в соответствии с пророчеством.
    Что делать?
    Рекомендация Гуру.
    LоrdN 18.12.2009 :
    "РЕСИВЕР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ РЯДОМ С КОМПРЕССОРОМ. ЭТО АКСИОМА.
    при соблюдении специальных мер
    ресивер можно поставить рядом с конденсатором.
    автору:
    1 - проверить объем ресивера, уставки клапанов, заправку.
    2 - увеличить таймаут не чувствительности к РНД до 120-240секунд.
    3 - прописать прогревочные пуски каждый час-полтора.
    https://holod-konsultant.ru/cgi-bin/...1261042616/0#0

    Драгоценная настройка контроллера:
    Пункт 2 - задержка аварии LP 2-4 минуты при старте компрессора.
    Пункт 3 - ротация 1-2 часа в мороз, для прогрева.

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    2,015

    По умолчанию

    Не умаляя мнения Ув. LordN, скажу, что аккумулятор (ресивер) должен стоять в теплом (относительно улицы) месте.
    И, это место, не обязательно около компрессора.

  7. #27

    По умолчанию

    А, если в это тёплое местечко добавить компрессор, будет прекрасно.
    Просто слова Ув. LordN выдернули из темы.
    Можно добавить его цитаты в этой теме.
    « ресивер рядом с компрессором не дает подогреваемому компрессору заполнятся жидкарём на стоянке…
    для миграции нужна только разница температур. и весь фреон ляжет там где хоть на самую малюханенькую долю градуса будет холоднее. это лишь вопрос времени.
    и еще раз. жидкарь должен собираться только в ресивере,…
    ресивер должен стоять рядом с компрессором.
    если нет - то нужны спецальные меры против миграции и залива. и эти меры - совсем не соленоиды и не клапаны обратные.»

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не умаляя мнения Ув. LordN, скажу, что аккумулятор (ресивер) должен стоять в теплом (относительно улицы) месте. И, это место, не обязательно около компрессора.
    Почему-то все прецы с выносным конденсатором, установленном на кровле (длина трассы 20-30м, высота 10м), комплектуются грибком и ресивером, расположенном под конденсатором, замотанным в теплоизоляцию с доп. эл. подогревом зимой, в лучшем случае.
    Обратный клапан между грибком и ресивером иногда ставится, иногда - нет.

    Парадокс.
    Кондиционеры зимой, в мороз, работают более стабильно: при одинаковой мощности, фреоне и одинаковых условиях эксплуатации, без обратного клапана между грибком и ресивером.
    В чем секрет - ?
    Надо докопаться до истины, в чем отличие Schneider и Vybos.
    Почему одни работают без аварий, а другие - через день ломаются.

  9. #29
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Пользоваться надо первоисточниками - инфой от производителей, а не инфой изготовителей.
    SSA - каждое слово надо в камне вырубить, на стенку повесить.

    Компрессор, судя по шильдику, обеспечивает расход фреона R410A - 29 м3/h.
    Значит, обратный клапан: HENRY MAGNETIC CHECK VALVE F6311 MS-14 7/8 ODS 560PSI (38.6 Bar) должен быть рассчитан на этот расход фреона.

    В таблице от производителя ОК - HENRY:
    Расход - 7.6 м3/ч и фреон R410A в таблице не указан:



    Согласно таблицы надо брать больший ОК - F6314 (27.78 m3/ч).
    В продаже таких ОК нет.
    В чем я не прав -?

    https://www.henry-group.net/wp-conte...active_low.pdf



    Судя по рисунку, внешним магнитом его можно закрыть или открыть принудительно.
    А сеточка может забиться мусором.

  10. #30

    По умолчанию

    Как всегда смех, да и только.
    Коэффициент Кv-характеризует расход воды в м3/час при перепаде давления на вентиле 1 бар и плотности воды 1000кг/м3

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Коэффициент Кv-характеризует расход воды в м3/час
    при перепаде давления на вентиле 1 бар и плотности воды 1000кг/м3
    Спасибо, не знал.
    Значит, клапан HENRY MAGNETIC CHECK VALVE F6311 MS-14 7/8
    имеет трехкратный запас по расходу жидкости,
    если сетка ОК не забита окалиной или льдом из воды в контуре.

  12. #32
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    1,448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Почему-то все прецы с выносным конденсатором, установленном на кровле (длина трассы 20-30м, высота 10м), комплектуются грибком и ресивером, расположенном под конденсатором, замотанным в теплоизоляцию с доп. эл. подогревом зимой, в лучшем случае.
    Обратный клапан между грибком и ресивером иногда ставится, иногда - нет.

    Парадокс.
    Кондиционеры зимой, в мороз, работают более стабильно: при одинаковой мощности, фреоне и одинаковых условиях эксплуатации, без обратного клапана между грибком и ресивером.
    В чем секрет - ?
    Надо докопаться до истины, в чем отличие Schneider и Vybos.
    Почему одни работают без аварий, а другие - через день ломаются.
    Секретами Гуру не торопятся делиться.
    Сакральная тайна видна невооруженным глазом.
    Schneider имеет 4 компрессора в двух контурах с одним общим конденсатором.
    При минимальной тепловой нагрузке работает один компрессор из 4, он подогревает конденсатор с 4 вентиляторами, которые в мороз еле вращаются.
    Ресиверы 10л (в контуре 30 кг R410A) 2 шт.,
    без обратного клапана, без подогрева, расположены под конденсатором на кровле.
    Таким образом, конденсатор всегда подогрет.
    Проблемы с зимним и летним фреоном нет.
    Ротации между кондиционерам нет.
    Нюанс.
    Обратный клапан установлен под полом, возле кондиционера, в линии нагнетания от компрессора на конденсатор. Конденсатор расположен на кровле 10м вверх, трасса 30м.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 09:08
  2. Подключение блока ротации
    от Kooper1203 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 18:30
  3. Монтаж ротации БУРР-2
    от Maha в разделе Монтаж
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 11:49
  4. кондиционер для серверной
    от а.борисыч в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 02:11
  5. как убидить подрядчика об отказе монтажа кондиционеров в зимнее время
    от митя102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 19:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •