Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Mits.El. MUZ-GA25VA. Проблема вент-ра внешнего блока.

  1. #1

    По умолчанию Mits.El. MUZ-GA25VA. Проблема вент-ра внешнего блока.

    Всем добрый вечер!
    После включения на "холод" внутренний блок запускается нормально, наружка включает вентилятор, но как только начинает запускаться компрессор, карлсон останавливается. Охлаждает нормально до перегрева наружки. На ошибку не выходит. После отключения с пульта моментально запускается карлсон и работает до охлаждения наружки. Датчик радиатора вроде исправен. Тестера небыло, но при его отсоединении/подсоединении опорное напряжение меняется.
    Может кто сталкивался?

  2. #2

    По умолчанию

    Проверь заправку .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Охлаждает нормально до перегрева наружки.
    ...

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Там поди двигатель многоскоростной.

  5. #5
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Там вент ТТ-реле управляется. Копать туда, думаю.

  6. #6
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    Проверь заправку .
    Надеюсь, это троллинг... ой, шутка?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...После включения на "холод" внутренний блок запускается нормально, наружка включает вентилятор, но как только начинает запускаться компрессор, карлсон останавливается. Охлаждает нормально до перегрева наружки. На ошибку не выходит. После отключения с пульта моментально запускается карлсон и работает до охлаждения наружки...
    Если фанмотор АС, то установить зимний комплект - РДК8 или подобный.
    Все будут довольны.
    Если DC, то мерять напряжения.
    Может вентилятор дохнет, а может проц команду не дает.
    Если нет тестера, то лучше позвать специалиста с тестером.

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ... Датчик радиатора вроде исправен.
    Тестера небыло, но при его отсоединении/подсоединении опорное напряжение меняется.
    Тестера не было, чем и где измерялось опорное напряжение - ?
    Мокрым пальцем или языком...

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 15:04
  3. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  4. Подбор внешнего блока
    от omega в разделе Daikin
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 10:21
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 08:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •