  1. #41
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Оба не смешите.
    НИ ОДИН производитель сплит-систем не указывает производительности их конденсаторов.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Оба не смешите.
    НИ ОДИН производитель сплит-систем не указывает производительности их конденсаторов.
    Никто не смешит, раз человеку нужно произвести расчет, пусть ищет данные, а их для расчета много разных надо.
    Я для меня хватает на практике померять переохлаждение и убедиться присутствие жидкости перед дросселирующим устройством.

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ну, на сплите убедиться в присутствии жидкости перед дросселирующим устройством можно только косвенно.

    Кстати, просто хол, 2 часа назад подъехал к отделению связи.
    Сплит Itsumo. "жидкостный" сервисный порт - влажный, аж течет с него, а "газовый" весь обмерз, во льду. С дренажа ну очень часто капает, почти течет.
    Неужели перезаправка?

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Никто не смешит, раз человеку нужно произвести расчет, пусть ищет данные, а их для расчета много разных надо.
    Я для меня хватает на практике померять переохлаждение и убедиться присутствие жидкости перед дросселирующим устройством.
    Много данных не надо, Надо просто знать как считать. А вот писать обвиняя в незнании где и в каком состоянии находится фреон при различных параметрах работы хол агрегата не стоит.

  5. #45
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ... для меня хватает на практике померять переохлаждение и убедиться присутствие жидкости перед дросселирующим устройством.
    Включить на тепло сплит, в этом случае,
    ВБ - конденсатор.
    Тsc = Из показания Т манометра вычесть
    показания Т на толстой трубе.

    IMG_20230701_093942.jpg

  6. #46
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А ничё, что теплообменники НБ и ВБ разные?

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    много данных не надо, надо просто знать как считать. а вот писать обвиняя в незнании где и в каком состоянии находится фреон при различных параметрах работы хол агрегата не стоит.
    Только полные данные по конденсатору и компрессору и режиму работы, чтоб проверить правильно подобран конденсатор или нет.
    если тепловая мощность передаваемая компрессором в конденсатор меньше производительности конденсатора в рабочем режиме, то всегда на выходе конденсатора будет жидкость.
    вот пример расчета конденсатора для высокотемпературной нагрузки 16квт и с максимальным кипением +10°с.
    максимальную температуру воздуха перед конденсатором принимаем например +40°с. дельту конденсатора 10°к. конденсация получается 50°с.
    выбираем компрессор zr72kce-tfd на фреоне r22. режим кипение +10°с, конденсация 50°с, переохлаждение 2°к, перегрев 5°. трассы почти нет, в расчет не берём.
    получаем холодопроизводительность 19,24квт, потребляемая мощность 4,79 квт. тепло отдаваемое в конденсатор 24 квт.
    выбираем например конденсаторы от фирмы есо, по шумам нет ограничения, берём четырех полюсники. по методике из каталога получаем каталожную мощность 41.4 квт.
    вот от неё и пляшем.
    получаем ксе 52а2 каталожная производительность 44.8квт. производительность в рабочем режиме 27.9 квт.
    если надо с запасом берём ксе 52а3. 52.6 квт.
    в рабочем режиме 32.7 квт.

    можно по другому, берём тепловую мощность отдаваемую в конденсатор 24квт, берём запас 20%, получаем требуемую мощность конденсатора в рабочем режиме 29 квт.
    только её нужно перевести в каталожную.
    в каталоге производительность конденсатора даётся при условиях r404, температура перед конденсатором 25°с, конденсация 40°с. высота -уровень моря.

  8. #48
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Еще можно ПО посмотреть при штатной заправке (сплит, моноблок).

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Никто не смешит, раз человеку нужно произвести расчет, пусть ищет данные, а их для расчета много разных надо.
    Я для меня хватает на практике померять переохлаждение и убедиться присутствие жидкости перед дросселирующим устройством.
    Кондиционер 9. Конденсатор 4200 ватт давление всас 4 бар конденсация 16-18бар.
    При -10 3960 ватт всас 2,5 конденсация 16-18 бар
    при -25 3600ватт всас 1 бар конденсация 16-18 бар
    Перепад давлений в кондиционере между конденсацией и всасом коэффициент 4. Получить жидкий газ при таком коэффициенте и перепаде не реально. если вы получите жидкий в конденсаторе кондиционера, покроется снегом трубы и испаритель.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Кондиционер 9. Конденсатор 4200 ватт давление всас 4 бар конденсация 16-18бар.
    При -10 3960 ватт всас 2,5 конденсация 16-18 бар
    при -25 3600ватт всас 1 бар конденсация 16-18 бар
    Перепад давлений в кондиционере между конденсацией и всасом коэффициент 4. Получить жидкий газ при таком коэффициенте и перепаде не реально. если вы получите жидкий в конденсаторе кондиционера, покроется снегом трубы и испаритель.
    И, что это у тебя за циферки?
    Лихо у тебя 9-ка работает на минус -25 кипения.
    Для тебя видно, что переохлаждение - сложное и не понятное.
    А про то, что в кондиционере нет жидкости после конденсатора, это ты первоклашка рассказывай, они с раскрытыми ртами тебя слушать будут.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Только полные данные по конденсатору и компрессору и режиму работы, чтоб проверить правильно подобран конденсатор или нет.
    если тепловая мощность передаваемая компрессором в конденсатор меньше производительности конденсатора в рабочем режиме, то всегда на выходе конденсатора будет жидкость.
    вот пример расчета конденсатора для высокотемпературной нагрузки 16квт и с максимальным кипением +10°с.
    максимальную температуру воздуха перед конденсатором принимаем например +40°с. дельту конденсатора 10°к. конденсация получается 50°с.
    выбираем компрессор zr72kce-tfd на фреоне r22. режим кипение +10°с, конденсация 50°с, переохлаждение 2°к, перегрев 5°. трассы почти нет, в расчет не берём.
    получаем холодопроизводительность 19,24квт, потребляемая мощность 4,79 квт. тепло отдаваемое в конденсатор 24 квт.
    выбираем например конденсаторы от фирмы есо, по шумам нет ограничения, берём четырех полюсники. по методике из каталога получаем каталожную мощность 41.4 квт.
    вот от неё и пляшем.
    получаем ксе 52а2 каталожная производительность 44.8квт. производительность в рабочем режиме 27.9 квт.
    если надо с запасом берём ксе 52а3. 52.6 квт.
    в рабочем режиме 32.7 квт.

    можно по другому, берём тепловую мощность отдаваемую в конденсатор 24квт, берём запас 20%, получаем требуемую мощность конденсатора в рабочем режиме 29 квт.
    только её нужно перевести в каталожную.
    в каталоге производительность конденсатора даётся при условиях r404, температура перед конденсатором 25°с, конденсация 40°с. высота -уровень моря.
    В принципе всё посчитано правильно. только есть один нюанс. Вы берёте запас мощности конденсатора который даёт объём и доп охлаждение фреона, в кондиционерах его нет. У вас стоит ресивер, в кондиционере его нет.

  12. #52
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А, еще, хотелось бы узнать, что такое "жидкий газ".
    За одно и узнать, где купить пару стаканов травы, которую он курит.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И, что это у тебя за циферки?
    Лихо у тебя 9-ка работает на минус -25 кипения.
    Для тебя видно, что переохлаждение - сложное и не понятное.
    А про то, что в кондиционере нет жидкости после конденсатора, это ты первоклашка рассказывай, они с раскрытыми ртами тебя слушать будут.
    Да уж. разве вы не заметили изменений. Давлений, капилярок, конденсаторов, производительности. осталась только т конденсации.

  14. #54

    По умолчанию

    Жидкий газ, это газ без пузырьков. Налейте в стакан газа Н2О и увидите как он выглядит.

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    В принципе всё посчитано правильно. только есть один нюанс. Вы берёте запас мощности конденсатора который даёт объём и доп охлаждение фреона, в кондиционерах его нет. У вас стоит ресивер, в кондиционере его нет.
    Запас со вторым конденсатором. Первый конденсатор без запаса. Лишний объём просто увеличить норму заправки для капы.

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Жидкий газ, это газ без пузырьков. Налейте в стакан газа Н2О и увидите как он выглядит.
    Фреон бывает жидким и газообразным для наших условий, двухфазная область - парожидкая смесь.
    Просто в разговоре слово фреон, часто заменяется на газ.

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Да уж. разве вы не заметили изменений. Давлений, капилярок, конденсаторов, производительности. осталась только т конденсации.
    Изменений чего? И какие факторы создают изменения.
    В посту #42 говорилось о заводских циферках на компрессор и конденсатор.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Морозилка холодная, камера - то холодная, то теплая (Тюмень)
    от Valery72 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 07:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 00:08
  4. трубки жидкостная?? газовая?? на кондиционерах
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:38
  5. Холодная политика!
    от sonik в разделе Курилка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 18:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •