Доброго время суток. Попался в ремонт холодильник WHIRLPOOL BSNF 9121 OX утечка в локринге мк на патрубке В кратце о холодильнике Система разморозки No Frost (Frost Free)Холодильное+морозильное отделения,мк расположена снизу, хк сверху в холодильной камере расположен испаритель плачющий 28*20см при осмотре на котором температура была +06гр. +стоит пластиковая крышка отграничивающая холодильный отсек от Испаритель хк+ вентилятор обдува, вентилятор обдува выключается при наборе температуры от -20(это условная t) от датчика который крепится на испаритель холодильной камеры за щет этого температура контролируетс в хк от 0 до +10гр.
На Испаритель мк t-28. также находятся два датчика один контроль температуры другой так понял термопредохранитель.
Капелярка установлена алюминевая.
Решено срезать локринг, спать трубку мк которая идет взапенку,`в эту трубку в запенке впаяна капа. При попытке спать алюминий с алюминием неудалось в следствии короткого конца трубки которая уходит с морозильного отсека в запенку. Решено отключить трубку, которая уходит в запенку (в эту трубку в запенке в боковой стенке под металлом впаяна капа) отключил! Впаял модную трубку 1/4 в алюминевувый испаритель мк вывел трубку по верху испарителья на задную стенку впаял новую капелярную модную трубку 0.8м 3.35метра. Сделал теплообменник обратке которая идет из Испаритель хк все идентичны как было. Только вот возникла проблема непойму, холодильник проработал двое суток температура хк от +4до5.8гр. Ок! но в мк t max -2гр. На Испаритель холодильной камере доходит до t-20гр.Непойму?