Доброго времени суток всем господа холодильщики! Снова прошу Вашей помощи. Начну с самого начала. Клиент обратился с жалобой на низкую производительность своей сплит системы из-за увеличивающейся температуры окружающего воздуха (T=38 C). Приехав на место увидел, что клиент пользуется сплит-системой Samsung SH12ZWHDX (производительность - 12000/13000 BTU/h; ток охлаждение - 5,3 А; ток обогрев - 5,2 А; мощность охлаждения 1200 Вт; мощность обогрева - 1180 Вт; хладагент - R22). Измерение давления в покое дало следующий результат - 12 бар. После пуска агрегата давление 4,5-4,8 бар ток 11-12 А. Мойкой высокого давление был почищен конденсер (сразу скажу что он одинарный). Испаритель и белечье колесо были чистые. Агрегат был запущен повторно в обход штатных конденсаторов вентилятора и компрессора. Давление всасывания не изменилось и составляло 4,5-4,8 бар ток 11-112 А через 30 секунд компрессор отключался по перегреву. Замеры обмоток моторов дали следующие результаты компрессор бел.-чер. - 3,6 Ом; чер.-красн. -3,1 ОМ; бел.-красн. - 6,7 Ом. вентилятор наружнего блока - красн. - желт. - 665 кОм; красн. - черн. - 445 кОм; желт. - черн. - 220 кОм. Стравливания небольшого количества фреона не привело ни к какому результату показатели и поведение агрегата осталось прежним. Осталось только одно что приходит на ум это стравить весь газ отвакуумировать и заправить по весам заново и наблюдать за поведением агрегата. а теперь как говорят знатоки вопрос))) Правильно ли я делал диагностику данной сплит что упустил или вообще не сделал правильно ли считаю что еще нужно сделать и может быть есть еще какие-нибудь способы продиагностировать работоспособность сплит системы? Почему растет ток компрессора? Всем заранее благодарен сильно не пинайте это бывает больно )))))))).WP_20190628_007.jpgWP_20190628_002.jpgWP_20190628_006.jpgWP_20190628_008.jpg