Тема: Дженерал Климат трех фазный

  1. #1

    По умолчанию Дженерал Климат трех фазный

    Ребята добрый день. Имеется сплит потолочный Дженерал Климат трех фазный работает 4 мин. и впадает в ошибку. Мигают три светодиода на плате наружки led1 led2 led3. Ошибка переводится как защита по высокой температуре конденсации. Компрессор не греется. Подозреваем датчики, но какой именно? там есть датчик наружного воздуха капелька, трубный датчик рядом с компрессором, трубный датчик в правом нижнем углу блока за компрессором. Что может быть подскажите?

  2. #2

    По умолчанию

    А конденсатор чистый? Вентилятор работает?

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    керкером промой радиатор для начала.
    далее покупаешь за 300 рублей цифровой термометр и крепишь к тем же местам где уже стоят датчики. если это 410 фреон то трубки выше 50-60гр греться не должны по идее. на компрессоре ну чуть побольше выход.

    Termometr-2.png

  4. #4

    По умолчанию

    Тепло обменник чистый.

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жорже Посмотреть сообщение
    Мигают три светодиода на плате наружки led1 led2 led3.
    Быстро или медленно мигают?

  6. #6

    По умолчанию

    Мигает с частотой 1 сек. Одновременно три дома.

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Это не ошибка. А режим ожидания команд от внутреннего блока.

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жорже Посмотреть сообщение
    Ребята добрый день. Имеется сплит потолочный Дженерал Климат трех фазный работает 4 мин. и впадает в ошибку. Мигают три светодиода на плате наружки led1 led2 led3. Ошибка переводится как защита по высокой температуре конденсации. Компрессор не греется. Подозреваем датчики, но какой именно? там есть датчик наружного воздуха капелька, трубный датчик рядом с компрессором, трубный датчик в правом нижнем углу блока за компрессором. Что может быть подскажите?
    GK.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо всем большое!!! Вы правы это не ошибка холодный воздух попадал на датчик.

  10. #10

    По умолчанию

    на какой?

Похожие темы

  1. Ошибка Е7 кондиционера дженерал климат
    от ivan petro в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 13:17
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 12:35
  3. трех фазный General Climat
    от zergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:06
  4. дженерал климат замена черного масла
    от kolyan 61 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 04:27

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •