Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Не запускается компрессор на прецизионнике

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    27.06.2019
    Сообщений
    7

    По умолчанию Не запускается компрессор на прецизионнике

    Всем привет!

    Есть прицензионный кондиционер (три штуки), производства некого китайского ноунейма HAIRF. Кондиционеры с инверторными компрессорами.

    После монтажа, один из них проработал неделю и ушел в аварию с сообщением "VRF Fault". Другие два проработали больше года и практически в один день последовали за ним с той же ошибкой.
    Связывались с китайцами, те выслали утилиту которая должна обновить прошивку инвертера. С горем пополам прошили тот первый, но оно так и не заработало - вылетает "VRF Fault". Фреон проверяли, все в норме. Компрессор даже не пытается включаться, на него не подается напряжение. Из этого делаю вывод что в инвертере что-то вышло из строя, что понять не могу, китайцы пока молчат.

    На сам инвертер есть ввод 380 вольт, на выходе три провода силовых, которые подключены к компрессору. И два провода RS-485.

    Собственно пока теоретический вопрос - как работает связь между инвертером и компрессором? Требуется ли для их работы третья сторона, такая как "мозг"? Или можно отключить RS-485 и оно само будет работать и регулировать обороты/мощность из обратной связи по току или еще как? Но допустим не будет считывать какие-то показания инвертера.

    Я боюсь что с Китайцами так и не найду общий язык, хочу заменить инвертер на другой (какой?) и запустить кондиционеры в работу.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rom1 Посмотреть сообщение
    Собственно пока теоретический вопрос - как работает связь между инвертером и компрессором? Требуется ли для их работы третья сторона, такая как "мозг"? Или можно отключить RS-485 и оно само будет работать и регулировать обороты/мощность из обратной связи по току или еще как? Но допустим не будет считывать какие-то показания инвертера.
    нет не будет вообще никак. эта плата - ведомая и сама не включится вообще ни при каких условиях.
    инвертор не считывает каких либо данных с мотора которые могут показывать что надо в помещении.
    инвертор считывает с мотора только ток фазу нагрузку, не более того - лишь то что надо чтоб не угробит обмотки вобщем. да и то не всегда - есть тупые схемы которые только крутят магнитное поле и все и не дают превысить ток чтоб самой не сгореть.

    можно попробовать взять стандартный инвертор любого производителя
    но сложность в том что надо знать как управлять мотором то есть как настроить инвертор под мотор.
    но это несложно найти в данных на компрессор. он известной марки.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    27.06.2019
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Пытаемся наладить диалог с китайцами.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rom1 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Есть прицензионный кондиционер (три штуки), производства некого китайского ноунейма HAIRF.
    Если ты с Парижу, то вот тебе контакты:
    France
    Company: Exatechnic
    Add: 9, RUE LOUIS DELAGE ZA BILIAIS DENIAUD 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
    Tel : 06 03 24 84 10
    Email: [email protected]

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    27.06.2019
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Дело не в том что я не знаю как их найти, а в том что решается вопрос урывками, левыми видео, глупыми советами и большими паузами. В результате, прогресс в устранении проблем практически не виден.

    А про их офис во Франции и других странах, по моему мнению - голимый фейк, ибо емейл везде один и тот же. Как и подход к техподдержке - голимый колхоз.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Такое впечатление, что плату инвертора придумали с бодуна, конденсаторов куча мелких, все какое дешманское...

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Такое впечатление, что плату инвертора придумали с бодуна, конденсаторов куча мелких, все какое дешманское...
    +1
    Перекинуть 3 субмодуля (судя по фото) с инвертора на инвертор.
    Может быть, дефект изменится.

    Это гарантийный случай или нет?
    Производитель не может устранить проблему, значит - возврат денег.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rom1 Посмотреть сообщение
    Дело не в том что я не знаю как их найти, а в том что решается вопрос урывками, левыми видео, глупыми советами и большими паузами. В результате, прогресс в устранении проблем практически не виден...
    Если это не коммерческая тайна, предлагаю подумать вместе.
    Какая инфа есть по кондеям?
    Какие советы давали?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rom1 Посмотреть сообщение
    После монтажа, один из них проработал неделю и ушел в аварию с сообщением "VRF Fault". Другие два проработали больше года и практически в один день последовали за ним с той же ошибкой.
    Связывались с китайцами, те выслали утилиту которая должна обновить прошивку инвертера. С горем пополам прошили тот первый, но оно так и не заработало - вылетает "VRF Fault"...
    Чисто гарантийный случай.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    27.06.2019
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Если это не коммерческая тайна, предлагаю подумать вместе.
    Какая инфа есть по кондеям?
    Какие советы давали?
    Да какая тут может быть тайна

    Я когда постил сюда фото инвертера, пригляделся к имени производителя, вот нашел их сайт http://www.eunicum.com.cn/en/?id0=13&id1=146&id2=152
    Там же фото этого инвертора Снимок экрана от 2019-07-02 11-15-22.png

    Написал им письмо с просьбой осуществить техподдержку, т.к. HAIRF не компетентны в этом. Но те тоже молчат

    Вот лог, который удалось вытащить с инвертора:
    Код:
    ACRC-T31532
    ACRC-T31532,6096.001.000.05.11447,---
    Time	Log Info
    1	0 Day 0 Hr 2 Min 37 Sec:920 Ms	Fault[1]:Fan Error
    2	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    3	0 Day 0 Hr 6 Min 38 Sec:945 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    4	0 Day 0 Hr 2 Min 36 Sec:800 Ms	Fault[1]:Fan Error
    5	0 Day 0 Hr 2 Min 34 Sec:25 Ms	Fault[1]:Short circuit
    6	0 Day 0 Hr 2 Min 4 Sec:25 Ms	Fault[1]:Short circuit
    7	0 Day 0 Hr 1 Min 34 Sec:25 Ms	Fault[1]:Short circuit
    8	0 Day 0 Hr 1 Min 4 Sec:25 Ms	Fault[1]:Short circuit
    9	0 Day 0 Hr 0 Min 34 Sec:25 Ms	Fault[1]:Short circuit
    10	0 Day 0 Hr 0 Min 4 Sec:25 Ms	Fault[1]:Short circuit
    11	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    12	0 Day 0 Hr 2 Min 37 Sec:945 Ms	Fault[1]:Fan Error
    13	0 Day 0 Hr 2 Min 30 Sec:15 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    14	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    15	0 Day 0 Hr 2 Min 3 Sec:75 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    16	0 Day 0 Hr 1 Min 32 Sec:410 Ms	Fault[1]:Short circuit
    17	0 Day 0 Hr 1 Min 2 Sec:410 Ms	Fault[1]:Short circuit
    18	0 Day 0 Hr 0 Min 32 Sec:360 Ms	Fault[1]:Short circuit
    19	0 Day 0 Hr 0 Min 2 Sec:325 Ms	Fault[1]:Short circuit
    20	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    21	0 Day 0 Hr 11 Min 47 Sec:460 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    22	0 Day 0 Hr 2 Min 36 Sec:825 Ms	Fault[1]:Fan Error
    23	0 Day 0 Hr 2 Min 34 Sec:160 Ms	Fault[1]:Short circuit
    24	0 Day 0 Hr 2 Min 4 Sec:130 Ms	Fault[1]:Short circuit
    25	0 Day 0 Hr 1 Min 34 Sec:120 Ms	Fault[1]:Short circuit
    26	0 Day 0 Hr 1 Min 4 Sec:115 Ms	Fault[1]:Short circuit
    27	0 Day 0 Hr 0 Min 34 Sec:100 Ms	Fault[1]:Short circuit
    28	0 Day 0 Hr 0 Min 4 Sec:65 Ms	Fault[1]:Short circuit
    29	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    30	0 Day 0 Hr 2 Min 36 Sec:465 Ms	Fault[1]:Fan Error
    31	0 Day 0 Hr 2 Min 35 Sec:490 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    32	0 Day 0 Hr 2 Min 3 Sec:385 Ms	Fault[1]:Short circuit
    33	0 Day 0 Hr 1 Min 33 Sec:330 Ms	Fault[1]:Short circuit
    34	0 Day 0 Hr 1 Min 3 Sec:320 Ms	Fault[1]:Short circuit
    35	0 Day 0 Hr 0 Min 33 Sec:320 Ms	Fault[1]:Short circuit
    36	0 Day 0 Hr 0 Min 3 Sec:255 Ms	Fault[1]:Short circuit
    37	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    38	0 Day 0 Hr 7 Min 6 Sec:305 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    39	0 Day 0 Hr 2 Min 36 Sec:585 Ms	Fault[1]:Fan Error
    40	0 Day 0 Hr 2 Min 33 Sec:45 Ms	Fault[1]:Short circuit
    41	0 Day 0 Hr 2 Min 2 Sec:995 Ms	Fault[1]:Short circuit
    42	0 Day 0 Hr 1 Min 32 Sec:985 Ms	Fault[1]:Short circuit
    43	0 Day 0 Hr 1 Min 2 Sec:975 Ms	Fault[1]:Short circuit
    44	0 Day 0 Hr 0 Min 32 Sec:970 Ms	Fault[1]:Short circuit
    45	0 Day 0 Hr 0 Min 2 Sec:970 Ms	Fault[1]:Short circuit
    46	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    47	0 Day 0 Hr 3 Min 34 Sec:475 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    48	0 Day 0 Hr 2 Min 36 Sec:685 Ms	Fault[1]:Fan Error
    49	0 Day 0 Hr 2 Min 32 Sec:370 Ms	Fault[1]:Short circuit
    50	0 Day 0 Hr 2 Min 2 Sec:370 Ms	Fault[1]:Short circuit
    51	0 Day 0 Hr 1 Min 32 Sec:370 Ms	Fault[1]:Short circuit
    52	0 Day 0 Hr 1 Min 2 Sec:370 Ms	Fault[1]:Short circuit
    53	0 Day 0 Hr 0 Min 32 Sec:370 Ms	Fault[1]:Short circuit
    54	0 Day 0 Hr 0 Min 2 Sec:370 Ms	Fault[1]:Short circuit
    55	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    56	0 Day 0 Hr 0 Min 26 Sec:80 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    57	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    58	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Fault[1]:Fan Error
    59	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    60	0 Day 0 Hr 2 Min 40 Sec:275 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    61	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Fault[1]:Fan Error
    62	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    63	0 Day 0 Hr 2 Min 21 Sec:175 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    64	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Fault[1]:Fan Error
    65	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    66	0 Day 0 Hr 30 Min 21 Sec:20 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    67	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Fault[1]:Fan Error
    68	0 Day 0 Hr 0 Min 34 Sec:360 Ms	Fault[1]:Short circuit
    69	0 Day 0 Hr 0 Min 3 Sec:860 Ms	Fault[1]:Short circuit
    70	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    71	0 Day 1 Hr 46 Min 25 Sec:810 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    72	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Fault[1]:Fan Error
    73	0 Day 0 Hr 0 Min 33 Sec:660 Ms	Fault[1]:Short circuit
    74	0 Day 0 Hr 0 Min 3 Sec:160 Ms	Fault[1]:Short circuit
    75	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    76	0 Day 0 Hr 0 Min 34 Sec:215 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    77	0 Day 0 Hr 0 Min 3 Sec:490 Ms	Fault[1]:Short circuit
    78	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    79	0 Day 0 Hr 0 Min 31 Sec:890 Ms	Event[3]:Stop Running
    80	0 Day 0 Hr 0 Min 31 Sec:890 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    81	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    82	0 Day 0 Hr 1 Min 3 Sec:150 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    83	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Fault[1]:Fan Error
    84	0 Day 0 Hr 0 Min 34 Sec:775 Ms	Fault[1]:Short circuit
    85	0 Day 0 Hr 0 Min 4 Sec:275 Ms	Fault[1]:Short circuit
    86	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    87	0 Day 0 Hr 55 Min 41 Sec:725 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    88	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Event[3]:Stop Running
    89	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Fault[1]:Fan Error
    90	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    91	0 Day 2 Hr 20 Min 37 Sec:470 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    92	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Event[3]:Stop Running
    93	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Fault[1]:Fan Error
    94	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    95	0 Day 9 Hr 19 Min 34 Sec:900 Ms	Fault[1]:Bus Volt Low
    96	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Event[3]:Stop Running
    97	0 Day 0 Hr 1 Min 0 Sec:5 Ms	Fault[1]:Fan Error
    98	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    99	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    100	0 Day 0 Hr 0 Min 0 Sec:0 Ms	Event[3]:Power On
    Но снимается он крайне сложно, короче, параллельно на 485-й когда цепляюсь, постоянный обмен данными с "головой" сбивает передачу. Приходится включить, подождать когда он типа должен запуститься, потом на горячую отключить 485й и подключить ПК к инвертеру, тогда снять. Может 485й надо не параллельно подключать?

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    27.06.2019
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Походу там что-то коротит (Short circuit), отсюда "Bus Volt Low" и "Fan Error". Вентилятор проверили на стенде - работает.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    27.06.2019
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    1. Китайцы попросили замерить сопротивление UVW на компрессорах. Это норма?

    2. Как определить это инверторный компрессор (JPV066AC-4x9-510) или нет?
    Изображения Изображения

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    27.06.2019
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Препарировали компрессор, вышедший из строя за неделю.
    20191003_194432.jpg20191003_194401.jpg20191003_194356.jpg20191003_194410.jpg20191003_194413.jpg

Похожие темы

  1. не запускается компрессор
    от олег14038 в разделе Daikin
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 15:32
  2. SOS Не запускается компрессор!!!
    от Schröder в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 18:00
  3. не запускается компрессор
    от holl в разделе AEG
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 20:31
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 21:15
  5. Не запускается компрессор.
    от Kompas в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 23:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •