Тема: Danfoss ekс 204а и екс 202с

  1. #1

    По умолчанию Danfoss ekс 204а и екс 202с

    Подскажите пожалуйста.
    На горке стоял контроллер екс 204а, перестал включать соленоид( точнее включает и сразу выключает), ошибок небыло.
    Ставлю екс 202с(снятый с климатики), все заработало но выдает ошибку е29(ошибка датчика оттайки) в чем проблема???
    И наоборот на место климатики ставлю екс 204а -работат но ошибка е26 (датчик s4)

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей чеб Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста.
    на горке стоял контроллер екс 204а, перестал включать соленоид( точнее включает и сразу выключает), ошибок небыло.
    ставлю екс 202с(снятый с климатики), все заработало но выдает ошибку е29(ошибка датчика оттайки) в чем проблема???
    и наоборот на место климатики ставлю екс 204а -работат но ошибка е26 (датчик s4)
    а на панели контроллера сигнал включения клапана остается или тоже гаснет? если остается, то плохой контакт релюхи, если пропадает - то программа.

  3. #3

    По умолчанию

    скорее всего программа. ПОМЕНЯЛ НА АНАЛОГИЧНЫЙ работает.
    Подскажите. Ремонту подлежат( не в сервисном центре), сам смогу что то сделать???

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ну программа то настраивается и сложного там ничего.

  5. #5

    По умолчанию

    вы не поняли. все настройки идентичны рабочему контроллеру.
    что то с ним другое. я же говорил. ошибок не выдавал, а соленоид включит и сразу выключит, естественно холод не даёт.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    24.05.2008
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    вам же ответили-проверьте реле
    а вы как будто не видели этого ответа
    сами решить проблему не можете и других тоже не слушаете
    зачем тогда спрашивали?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    попробуй вернуться к заводским и настроить по новой. выключи контроллер-нажми две кнопки вместе и так и включи.(вроде так) иногда помогает. но сначала проверить реле.

Похожие темы

  1. Ищу Danfoss EKC201 или Danfoss EKA171C
    от Elektrofil в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 16:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 15:55
  3. контроллеры данфосс екс 202с не дорого
    от dan.5x в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 13:34
  4. Danfoss EKC 201
    от Sonnar в разделе Danfoss
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 22:39
  5. мук danfoss
    от nikitos в разделе Контроллеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •