Аппарат Liebherr 40030. По хододильной камере. Установлена температура - 5 градусов. Загрузка, приблизительно, 20-25%. Методика измерения: стакан воды, приблизительно, по центру камеры и погруженный в него заоконный термометр (выбран из нескольких, как наиболее точный).
Признаю, что инструмент и метод с открыванием/закрыванием двери для контроля шкалы не очень корректен, но в слу ае приобретения на алибабе блютусного датчика, доверия к точности его показаний, тоже, было бы не стопроцетным).
Температура в помещении - 26 градусов.
Цикл рванный до неприличия:
1. Начало паузы (П) :
Т - 6; продолжительность паузы - 15 мин минут; температура по окончании паузы - 6;
2. Начало работы (Р):
Т- 6; продолжительность - 33 минуты; температура по окончании - 6 градусов
;
3. П - 17 минут; температура - 6;
4. Р - 6 минут; температура - 6;
5. П - 16 минут; температура - 6;
6. Р - 4 минуты; температура 6;
7. П - 5 минут; температура -6;

Допустим, что 6 градусов данного термометра, с его официальной погрешностью,, на самом деле, это заданные 5.
Т.е. Стабильность режима температуры налицо, но , вот такой цикл, что это? Ведь операции в процессе замера одни и
и еже: закрыл/открыл.... Спасибо. Сорян за ошибки - телефон маленький(