Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 31 из 31

Тема: Sanyo SPW-C0906DXH8

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Я лет 6-7 с Sanyo работал, а такого не помню.
    Чтобы сегодня - одно, завтра - другое, послезавтра - третье.

  2. #22

    По умолчанию

    Меня сбивает с толку то что данная система работает с 2010года. без изменений единственное в 2015 была ситуация залезла в блок мыша фазы перекрыла на корпус выбило на материнке питание по 5 вольтам, трехфазный диодный мост, игбт сборку на вентилятор конденсатора, разрядную цепь на плате фильтра. Все это было восстановлено и она продалжала трудится до сего момента. Межблочка заземлена на корпус с двух сторон ( попробую сделать как Вы сказали) проложена сигнальным с оплеткой 6 жил по 0.25 соеденены по три жилы. Я просто сомневаюсь что это связано с межблочкой так как до этого работала. Но проверю этот вариант.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Бывает, межблочка окисляется и сигнал теряется.

  4. #24

  5. #25

    По умолчанию

    Извините не знаю они почему то в теме перевернулись.
    на плате фильтра три нижних кондера вздулись но емкость и еср проверены все в норме
    20190604_222505.jpg
    20190604_222459.jpg

  6. #26

    По умолчанию

    Вот видео с индикацией ошибки светодиодами:
    http://fayloobmennik.cloud/7363595
    http://fayloobmennik.cloud/7363596

  7. #27

    По умолчанию

    ssa если можно к вам вопрос. на печатной плате светодиоды:
    D515 (возле блока питания) - индикация питания
    d023-d024- индикация ошибок
    d063- возле памяти, индикация работы и обмена данными ( может быть ошибаюсь)
    d118- для чего он предназначен? должен ли он светится при работе? если нужно сделаю фото и обозначу. в мануалах о нем ни слова а я не помню при нормальной работе светился он или нет.

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Я сейчас сменил профиль работы - занимаюсь аппаратами искусственная почка. Доберусь до мануалов - посмотрю. День-два.

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    после курения мануала есть только одна мысль, которую озвучивал раньше - проверить все настройки - сначала заводские, потом - инсталляционные.
    о том, что у вас не ведущий блок, а ведомый говорит следующее:
    1. внутренние не видят наружку (е04) - так и должно быть, когда линия связь подключена не к ведущему наружному блоку, а ко внутреннему.
    2. ведомый наружный блок не видит ведущий наружный блок (е29).

    сравнение ваших фото и мануала - красный переключатель должен стоять в положении "1", а не "0".

    P.s. а вздутые конденсаторы я бы поменял. для душевного спокойствия. ведь не зря же их вздуло.
    Последний раз редактировалось SSA; 29.06.2019 в 07:06.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    линия связь подключена не к ведущему наружному блоку, а ко внутреннему.
    ОписАлся. ведомому.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    после курения мануала есть только одна мысль, которую озвучивал раньше - проверить все настройки - сначала заводские, потом - инсталляционные.
    о том, что у вас не ведущий блок, а ведомый говорит следующее:
    1. внутренние не видят наружку (е04) - так и должно быть, когда линия связь подключена не к ведущему наружному блоку, а ко внутреннему.
    2. ведомый наружный блок не видит ведущий наружный блок (е29).

    сравнение ваших фото и мануала - красный переключатель должен стоять в положении "1", а не "0".

    P.s. а вздутые конденсаторы я бы поменял. для душевного спокойствия. ведь не зря же их вздуло.
    спасибо. та проверил уже не раз и пробывал по разному и как раз фото клацнул в момент очередных эксперементов (красный ноль) сейчас красный стоит на 1 и с самого начала так стоял. Какие настройки проверить кроме дипов и переключателей ума не приложу. Остается только действительно поменять вздутые кондеры, хотя это фильтр но никак не по низковольтной части.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Sanyo sr-s9dn
    от val6 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 08:53
  2. Компрессор Sanyo
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 00:08
  3. Компрессор SANYO
    от vlad64 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 20:18
  4. Sanyo MBR-105 GR
    от Максим К в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 19:27
  5. SANYO MDF-U5411