Коллеги, Спасайте!!!
Срочно нужна плата наружного блока на Panasonic B34DBE5 (B34DBE8). Желательно в СПб, но рассмотрю все варианты. Уже с ног сбился в поисках...
Коллеги, Спасайте!!!
Срочно нужна плата наружного блока на Panasonic B34DBE5 (B34DBE8). Желательно в СПб, но рассмотрю все варианты. Уже с ног сбился в поисках...
Фото неисправной платы, наименование-?
Код ошибки?
Есть отремонтированная плата НБ - A744121.
Починю недорого любую плату.
Успешный ремонт.
Внешний блок - CU-B43DBE8
Внутреннний блок, канальник, без шильдика, без крышки эл. бокса,
вычислен по иннету - CS-F43DD3E5.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=33030
Кондиционер нормально работает в течение месяца.
Поправка.
CU-B43DBE8 - p/n CWA73C1908
CU-B34DBE8 - p/n CWA73C1907
Платы не взаимозаменяемые, визуально одинаковы.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=13899
https://www.manualslib.com/manual/75...page=29#manual
Платы не взаимозаменяемы. Пробовал!!! Нужна конкретно от 34-го. Родная плата восстановлению не подлежит. Узбеки уронили блок платой на угол мет швеллера. Плата вдребезги.
/Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0261.jpg
/Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0263.jpg
/Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0260.jpg
/Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0262.jpg
Плюс к этому- паутина трещин по плате. Куски платы не все. Но , на отсутствующих кусках деталей нет. Только дорожки.
Еще один вариант.
Может быть, есть смысл замены пары плат ?
У меня ведь пара плат от 28 блока, вот их и установить в блок CU-B34DBE5/...
Конечно с установкой доп. SSR для fAN, в разрыв HP установить LP, порулить делителем по току.
Да, холода будет на 20% меньше, но работать сплит будет.
Мне объясняли, что может заработать, а, может- и нет. Там помимо прошивки, куча всяких факторов- диаметр труб, мощность вентилятора итд. Более маленький блок может не достигнуть нужных параметров. Более большой превысить параметры. Общался с бывшим сервис-инженером климат-профа, когда начинал поиски. У меня есть пара( вн и нар) 28-го блока. Было сказано много умных слов. И, не все до конца поняты.
Не обязательно, цикл работы компрессора уменьшится, но незначительно.
Эх, жаль что далеко, я бы попробовал с воткнуть платы доработкой.
Ведь разница по мощности всего 20%.
В любом случае из испарителя летит охлажденный воздух +10С, это же не инвертор.
А внутрянка у тебя - кассета?
Новая плата будет у Panasonic-а на складе в конце ноября.