Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Хитачи 09 инвертор, не холодит.

  1. #1

    По умолчанию Хитачи 09 инвертор, не холодит.

    Здравствуйте.
    Из внутреннего блока идёт воздух комнатной температуры.
    Приезжал мастер, кто ставил, дозаправил фреон.
    Трубка идущая от внешнего блока холодная, радиаторы во внутреннем комнатной температуры. На внешнем крутится вентилятор, блок не горячий.
    "Мастер" предлагает полностью слить хладагент и залить новый, говорит это помогает в половине случаев. Электрику он не смотрел. Фильтры на внутреннем блоки помыл, на внешнем нет.

    Подскажите, пжл, правильный алгоритм "лечения".

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Правильный алгоритм - найти такого мастера, который может и электрику посмотреть.
    Не фреонолива.
    Думаю, в нерезиновой это не проблема. Предупредить, что оплата - по результату, а не по приезду к клиенту.

  3. #3
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Дайте больше информации:
    1. Новый этот сплит или б/у?
    2. Он вообще давал холод сразу после монтажа?
    3. Спросите у "мастера" он согласится уйти без оплаты, если ваш случай не попадет в удачную половину после слива-залива фреона?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Дайте больше информации:
    1. Новый этот сплит или б/у?
    2. Он вообще давал холод сразу после монтажа?
    3. Спросите у "мастера" он согласится уйти без оплаты, если ваш случай не попадет в удачную половину после слива-залива фреона?
    1. Ставил новый, в 2016м.
    2. Год давал холод
    3. Попробую )

    Ps. Вчера приехал 2й мастер, давление фреона в норме, температура фреона 0 град, то есть компрессор жив. Денег не взял , сказал видит такое впервые за 10 лет работы. Трубка с внешнего холодная, теплообменник на внутреннем еле еле прохладный (вехний), второй (ниже) комнатной температуры.
    Фильтры на внешнем и внутреннем чистые.

  5. #5
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    похоже на засор системы, я больше монтажник-сервисник, чем ремонтник, так что пусть холодильщики меня поправят если заблуждаюсь

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    При засоре системы давление никак не может быть в норме. Стоило бы проверить сначала четырех ходовой клапан, а затем компрессор на производительность.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    С этого места по-подробнее:
    Цитата Сообщение от Сергей Хит Посмотреть сообщение
    давление фреона в норме

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    С этого места по-подробнее:
    Неправильно выразился. Количество фреона в системе. Нет утечки.

  9. #9

    По умолчанию

    [quote="Сергей Хит;600235"]Неправильно выразился. Количество фреона в системе. Нет утечки.[/quote
    Как же он смог определить КОЛИЧЕСТВО фреона?

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Как же он смог определить КОЛИЧЕСТВО фреона?
    Да никак. Нужен нормальный мастер, который проверит все узлы и вынесет вердикт. И стоить дешево это точно не будет!

  11. #11

    По умолчанию

    [QUOTE=TV Сергеич;600278]
    Цитата Сообщение от Сергей Хит Посмотреть сообщение
    Неправильно выразился. Количество фреона в системе. Нет утечки.[/quote
    Как же он смог определить КОЛИЧЕСТВО фреона?
    Присоединил баллон с фреоном к блоку и ничего не закачал в него.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    При засоре системы давление никак не может быть в норме. Стоило бы проверить сначала четырех ходовой клапан, а затем компрессор на производительность.
    Как проверить этот клапан? Снимать и разбирать внешний блок?

  13. #13

    По умолчанию

    Пожалей аппарат-
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Нужен нормальный мастер, который проверит все узлы и вынесет вердикт

  14. #14

    По умолчанию

    Наблюдение: за ночь кондей снизил температуру в комнате с 26 до 24. Это он подаёт признаки жизни или просто перенёс внутрь ночную температуру снаружи?

  15. #15
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Хит Посмотреть сообщение
    или просто перенёс внутрь ночную температуру снаружи?
    Диагност из тебя никакой. Оставь диагностику нормальному мастеру!

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Пожалей аппарат-
    Пока с профи ру один отклик от чела без отзывов. Где искать мастера? По фирмам ркмонтным?

Похожие темы

  1. Пайка испарителя Хитачи.
    от alex40in в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 08:34
  2. Вопрос по компрессору Хитачи
    от Dmitry_71 в разделе Вопрос
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 16:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 14:37
  4. Инвертор Хитачи
    от Gregoryzev в разделе Hitachi
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 21:47
  5. Оконик Хитачи 07
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 21:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •