Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 36

Тема: Спиральный компрессор

  1. #1

    По умолчанию Спиральный компрессор

    Должны быть реверс после выключения агрегата, очень длительный реверс хода.?!?!

  2. #2
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Обратнику скорее всего пришел капец. Поставь внешний.

  3. #3

    По умолчанию

    А можно точнее, что значит обратник?? Я новичок и не знаком с терминами)))

  4. #4

    По умолчанию

    Конструкцию компрессора надо знать, трудно почитать инструкцию.

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрасса Посмотреть сообщение
    А можно точнее, что значит обратник?? Я новичок и не знаком с терминами)))
    В корпус компрессора встроен обратный клапан (это если кратко), долго они обычно не живут, поэтому устанавливают внешний на выходе компрессора.

  6. #6

    По умолчанию

    Всем хай.
    В прощлом году поменяли на чиллере 4 компрессора спиральных Данфосс и трубчатый испаритель .Там стоял пластинчатый и он лопнул и залило все компрессоры водой.Так как газ ушел а давление воды 3 бара.Осушили поставили разборные фильтры.Сезон уже заканчивался так что просто погоняли набрали температуру воды до 10 градусов и остановили.В этом году при пуске включились только по одному в каждом контуре.Остальные два даже не покрутились.
    Заклинили плотно.Причина?
    Кто в кусе прошу написать.Может подобное уже встечалось.Электрическая часть компрессоров в порядке.Два контура в каждом по 2 компрессора.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    ...Сезон уже заканчивался так что просто погоняли набрали температуру воды до 10 градусов и остановили.В этом году при пуске включились только по одному в каждом контуре.Остальные два даже не покрутились.
    Заклинили плотно.Причина?
    Кто в кусе прошу написать.Может подобное уже встечалось.Электрическая часть компрессоров в порядке.Два контура в каждом по 2 компрессора.
    Клин или не включался контактор по причине низкой загрузки - ?
    Это к тому, что все в порядке, а команду контроллер не дал.

    Кислотность масла в контуре какая = ?

  8. #8

    По умолчанию

    кислотность влияет на обмотку.Электическая часть -писал выше все впорядке.Компрессора заклинили -не двигаются.Вообще.И конечно пусковой ток около 190а и автомат выбивает.Рабочий 35 .Автомат с тепловой отсечкой стоит на 32.Последний раз все работали .Выключили .Через 6 месяцев сюрприз.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    ...осушили поставили разборные фильтры.
    сезон уже заканчивался так что просто погоняли набрали температуру воды до 10 градусов и остановили.
    как определили, что нет влаги и кислоты в контуре?
    нужно было сменить не менее 3 фильтров в течение месяца непрерывной работы.
    ориентир - глазок и пробирка.

    это косяк сервисника, менявшего компрессоры и испаритель.
    как то раз наблюдал за разобранным винтовым компрессором во время дождя.
    на глазах, как в сказке, зеркальная поверхность винта от капель дождя стала рыжей и почернела за 5 минут! через 10 минут от зеркала не осталось следа, все покрылось толстым слоем ржавчины, будто бы это металлолом.

    то же самое у вас внутри спиральников, если фазы 380v все 3 приходят, конечно.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрасса Посмотреть сообщение
    Должны быть реверс после выключения агрегата, очень длительный реверс хода.?!?!
    Интересная идея для срыва клина спиральника.
    Как-то раз, при опрессовке спиральника слышно было вращение спирали от давления азота при заполнении контура в обесточенном состоянии компрессора.
    Почему-то этим методом расклинивания никто не пользуется.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...как то раз наблюдал за разобранным винтовым компрессором во время дождя.
    на глазах, как в сказке, зеркальная поверхность винта от капель дождя стала рыжей и почернела за 5 минут! через 10 минут от зеркала не осталось следа, все покрылось толстым слоем ржавчины, будто бы это металлолом.
    Чудесное исцеление произошло после обработки ржавчины преобразователем ржавчины без ортофосфорной кислоты. Преобразователь покупали в автомагазине.
    Рыжий слой ржавчины после обработки был удален, поверхность зеркальной не стала, появился цвет вороненой стали.
    Удивительно, но факт. Компрессор после этой экзекуции отработал еще 2 года, пока не списали его по сроку службы. Фильтров штук 5 поменяли, до позеленения глазка.

  12. #12

    По умолчанию

    Разговор о том что компрессор заклинил.А до этого перед тем как отключили работал.Кислотность влияет на лакокрасочное покрытие обмотки.РАботал три часа потом отключили и включили через пол года.Компрессор новый со своим скившимся маслом.И компрессор под давлением естественно фреона.Если нет окислителеля воздуха.кислорода как может заржаветь.

  13. #13

    По умолчанию

    Я не разбирал этот компрессор и под дождем он тоже не был.Просто они все новые были.Не успел три раза фильтр поменять так как не проработал месяц.

    Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. В общем случае это разрушение любого материала, будь то металл или керамика, дерево или полимер. Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде. Пример — кислородная коррозия железа в воде: 4Fe + 6Н2О + ЗО2 = 4Fe(OH)3. Гидратированный оксид железа Fe(OН)3 и является тем, что называют ржавчиной.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Я не разбирал этот компрессор и под дождем он тоже не был.Просто они все новые были.Не успел три раза фильтр поменять так как не проработал месяц....
    Вода в контуре (не один литр) - этого достаточно.

  15. #15

    По умолчанию

    Автономная некоммерческая образовательная организация «Учебный центр «Остров»

    В материале приводятся результаты исследований, проведенных компанией «Uniqema», о воздействии влаги на синтетические компрессорные масла EMKARATE RL с полиэфирной основой Polyol Ester (POE), на работу компрессоров и холодильной системы в целом. Даны рекомендации по применению синтетических компрессорных масел EMKARATE RL с полиэфирной основой Polyol Ester (POE) в холодильном оборудовании.

    Почитал.Влага с Poe может увеличивать кислотность.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вода в контуре (не один литр) - этого достаточно.
    Ну в таких обьемах там влаги нет.Осушили .поставили фильтры разборные.новый испаритель и компрессора.Мне кажется долбаный спирт был некачественный.Сушили азотом. грели потом вакуумировали.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Ну в таких обьемах там влаги нет.Осушили .поставили фильтры разборные.новый испаритель и компрессора.Мне кажется долбаный спирт был некачественный.Сушили азотом. грели потом вакуумировали.
    1- Глазок зеленый или желтый?
    2 - Пробирка чернильная или желто-зеленая?
    Это точка отсчета.

  17. #17
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Разговор о том что компрессор заклинил.
    Скорей всего , что влага все ж осталась в конденсаторе .И есть вероятность что клин поймали подшипники на спиральных валах . По любому видимо придется компрессора разбирать и смотреть причину ( если конечно опять не станете менять компрессора ) Если будет разборка компрессоров , то интересно будет все таки узнать причину клина . Видимо меня то же ждет работа по осушке одного контура Чиллера ( разморозили теплообменник одного контура ) Так что если будут какие то результаты , хотелось бы о них узнать

  18. #18
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    И есть вероятность что клин поймали подшипники на спиральных валах .

    Интересно как могут заклинить подшипники скольжения...

  19. #19
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Интересно как могут заклинить подшипники скольжения...
    Возможно я поторопился с выводом о подшипниках , так как компрессора новые НО помогал в разборке компрессора Динфос спиральник с Чиллера . Там вал заклинил именно на подшипниках скольжения , в результате чего один лопнул .

  20. #20

    По умолчанию

    ротор скородировал вот и заклинили. а скородировать мог хоть на шейке вала, хоть на самой "бочке" там расстояния то до статора совсем нет

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Спиральный компрессор Данфосс
    от андреййй в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 13:24
  2. Спиральный компрессор ФУУ 80
    от Serepuga в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 23:56
  3. UA куплю спиральный компрессор 15-20 кВт
    от Василь Васильич в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:49
  4. Спиральный компрессор
    от Neocool в разделе Компрессоры
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 23:14

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •