доработка чиллера carrier 30xa.
дефект.
сгорел предохранитель 4а на силовом трансе 400v/115v/24v.
одновременно сгорели, спеклись контакты по 380v у 4 контакторов, управляющих вентиляторами.
причина - межвитковое замыкание катушки (24v) одного из контакторов.
норма катушки контактора - 22 ом, у дохлого r обмотки=10 ом.

Imho
потекшая катушка просадила 24v, соседние контакторы стали дрыгаться, спеклись намертво.
предлагаю запитать каждую катушку через предохранитель 1а.
если в другой раз катушка замкнет, пусть предок оборвется и оторвет 1 вентилятор, будут спасены 3 контактора. машина продолжит работу.