    По умолчанию Доработка чиллера CARRIER 30XA

    доработка чиллера carrier 30xa.
    дефект.
    сгорел предохранитель 4а на силовом трансе 400v/115v/24v.
    одновременно сгорели, спеклись контакты по 380v у 4 контакторов, управляющих вентиляторами.
    причина - межвитковое замыкание катушки (24v) одного из контакторов.
    норма катушки контактора - 22 ом, у дохлого r обмотки=10 ом.

    Imho
    потекшая катушка просадила 24v, соседние контакторы стали дрыгаться, спеклись намертво.
    предлагаю запитать каждую катушку через предохранитель 1а.
    если в другой раз катушка замкнет, пусть предок оборвется и оторвет 1 вентилятор, будут спасены 3 контактора. машина продолжит работу.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Вообще-то запрещается вносить изменения в схемы оборудования.
    Но мысль интересная.
    Предлагаю другой вариант: в разрыв каждого провода после общего предохранителя поставить индивидуальные предохранители.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Предлагаю другой вариант: в разрыв каждого провода после общего предохранителя поставить индивидуальные предохранители.
    Уже была аналогичная история,
    причина - межвитковое кз загрузочной катушки, тоже сгорел 4А - этот же предок.
    Вместо керамического предка ставить стеклянный нельзя. Он не становится, ломается, стекла не вынешь без разборки арматуры - очень не просто.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вообще-то запрещается вносить изменения в схемы оборудования.
    Да ладно! Правда что ли? )

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Не знаю, как у вас в воронежах, а у мну четко в сознании вбито:
    "ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ".
    Так сказать, наследие из прошлой жизни.

  6. #6

    По умолчанию

    Керриер сплошная поляна для творчества так то.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    А, представляешь, каждый такого в схеме наху....вертит, потом разбираться замучишься.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 12:10
  2. Диагностика и ТО чиллера Carrier 30 HXC 080-375 (1290кВт) - 2 шт. ???
    от Murza в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 10:00
  3. Ремонт чиллера CARRIER 30GX358
    от KROT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 23:09
  4. Carrier 30xa
    от kop в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 22:50
  5. Доработка головы сплита
    от venteco+ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •