Это как это?Агрегат со своей капой, рассчитанной на его мощность и испаритель меньшей мощности, вывели его на минусовое кипение
Это как это?Агрегат со своей капой, рассчитанной на его мощность и испаритель меньшей мощности, вывели его на минусовое кипение
не обращай внимание на мелочи ,он просто перепутал ( больше ,меньше )
Есть ккб с капой рассчитаные на 3 бара допустим.
Как давление может измениться если испаритель меньшей мощности?
По моему просто жидкарь попрет в компрессор а давка не упадет
очень даже может ,от прокачиваемго воздуха вент установки
Давайте сравним. Китайский belief bs-teb 318m, для 404 газа имеет 1675 Вт при DT=8*K To=-8*C. Причём площадь 4.77м2, прокачиваемый объём 705м3/час. Китайцы его скопировали с ЕСО EVS 180.
Сам EVS 180 имеет 1100 Вт при тех же условиях. При этом площадь 5.3 м2, объём 870 м3/час.
Не верю я китайцам, я ставлю ЕСО больше 12 лет и знаю, что их данные соответствуют.