Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 33 из 33

Тема: Выносной холод.Замена компрессора

  1. #21

    По умолчанию

    Привет. Неповезло. Как говориться знал, где бы упасть, поставил бы соленоид. Я любитель перестраховываться, но тоже иногда попадаю.
    Тут спасает другое, но затратное, с таким заком трудно совместимое.
    С этими вентилями уже давно не встречался, но судя по инструкции, соленоид только для капы, компрессоры 551 серии.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    многоуважаемый fbt иногда, не владея предметом разговора, лучше промолчать...
    elden, виноват, написал чепуху. Клапан DTC увидел впервые.

    http://www.farmina.ru/uploads/files/...oll_Summit.pdf

  3. #23
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    elden, виноват, написал чепуху. Клапан DTC увидел впервые.
    С кем не бывает...
    Касательно клапана DTC - в моем случае установлена его новая модификация - LIV-E0C
    [email protected]
    Запорным элементом в нем является стандартный клапанный узел ALKO #1

  4. #24
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Касательно клапана DTC
    elden , клапан DTC используется для охлаждения компрессора , если я правильно понял и температура для включения ( открытия )этого клапана 121* С . Ее можно менять например на 90* С ?

  5. #25
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Ее можно менять например на 90* С ?
    Теоретически можно - есть регулировочный винт под колпачком, он, по сути, меняет жесткость пружины.
    В моем случае он зафиксирован герметиком. Думаю, что собрав простейший стенд можно проверить мое предположение и отрегулировать на меньшую температуру.
    НО!!!!! Вентиль DTC подает хладагент в отдельную трубку которая, фактически, охлаждает неподвижную спираль компрессора.
    183200.jpg
    Тонкая медная трубка непосредственно соединяет порт охлаждения с полостью спирали.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2016
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Спиральники выдерживают жестокий залив но долгое время не могут выдержать если смазка смывается хладогентом

  7. #27
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от боливар Посмотреть сообщение
    Спиральники выдерживают жестокий залив но долгое время не могут выдержать если смазка смывается хладогентом
    И в первую очередь страдает переходная муфта.
    Один компрессор в режиме жестокого залива выходил почти полгода, а добил его залив через DTC, а второму хватило нескольких часов с заклинившим DTC и результат одинаковый - сильнейшая вибрация и снижение производительности.

  8. #28

    По умолчанию

    Заливать спиральник нельзя. Сжимать должен только газообразную фазу. Как правило должен быть галстук для охлаждения компрессора. Работа DTC это уже аварийная ситуация и временная мера и конечно добивает компрессор. Лучше дать возможность охлаждение компрессора холодными парами в разумных пределах. Конечно ремонт этих компрессоров дело хорошее, но не надёжное. Лучше поставить новый и не париться.

  9. #29
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Работа DTC это уже аварийная ситуация и временная мера
    Наоборот - это штатная работа при низких температурах кипения.
    По большому счету он выполняет функцию вентилятора который устанавливают на полугерметиках для обдува головок. На спиральных компрессорах бОльшей мощности вместо клапана DTC производитель рекомендует устанавливать капиллярную трубку (с рекомендованными размерами) и соленоидный клапан работающий параллельно с компрессором.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Конечно ремонт этих компрессоров дело хорошее, но не надёжное.
    Дело хорошее но сложное. Требует очень прямых рук и солидного станочного парка. При соблюдении всех условий отремонтированный компрессор будет работать не намного хуже такого же.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Лучше поставить новый и не париться.
    Так кто же с этим спорит

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    По большому счету он выполняет функцию вентилятора который устанавливают на полугерметиках для обдува головок.
    Скорее технически ближе к системе CIC у полугерметиков для 22.

  11. #31
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Скорее технически ближе к системе CIC у полугерметиков для 22.
    Я имел ввиду функциональное назначение - охлаждение термически нагруженных элементов и, соответственно, масла.
    Реализация может быть различной.

  12. #32

    По умолчанию

    [QUOTE=elden;625047]Наоборот - это штатная работа при низких температурах кипения.
    По большому счету он выполняет функцию вентилятора который устанавливают на полугерметиках для обдува головок. На спиральных компрессорах бОльшей мощности вместо клапана DTC производитель рекомендует устанавливать капиллярную трубку (с рекомендованными размерами) и соленоидный клапан работающий параллельно с компрессором.

    Капилярки ставят не только на спиральниках для охлаждения компрессоров и они себя хорошо зарекомендовали.

  13. #33
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Капилярки ставят не только на спиральниках для охлаждения компрессоров и они себя хорошо зарекомендовали.
    С этим никто не спорит.
    DTC, по своей сути, заменяет связку капилляр+соленоид, естественно при нормальной работе.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.09.2017, 06:54
  2. Выносной холод горка 2,5м +витрина 2,5м помогите разобраться.
    от Aureal в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 00:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 19:45
  4. выносной холод перестал охлаждать
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:37
  5. выносной холод 2 горки по 2,5 метра