Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2W-ER1 - шуршит тук-тук-тук... из района платы ВБ.
Посторонний шум появляется через 1-4 часа работы на холод.
Обмерзания нет. Барабан сбалансирован.
Может ли быть плата неисправна - ?
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2W-ER1 - шуршит тук-тук-тук... из района платы ВБ.
Посторонний шум появляется через 1-4 часа работы на холод.
Обмерзания нет. Барабан сбалансирован.
Может ли быть плата неисправна - ?
Ну это же инвертер? Скорее всего релюха клацает? Или частотами плата играется?
От частоты вращения крыльчатки он не меняется?
эрв тикает
Поменяйте подшипники вентилятора (если движок разборный) и будет клиентке щастье.
Правильный ответ.
Передвинуть влево на 3 мм барабан крыльчатки.
Нужна длинная тонкая отвертка крест длиной 30 см. для откручивания винта барабана.
Проверено на 2 кондиционерах.
Клиент долго-долго объяснял и крутил запись на смартфоне, чиркания при мне не было.
Прошло 3 дня, дефект ушел в обоих случаях.