Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Камера шоковой заморозки

  1. #1

    По умолчанию Камера шоковой заморозки

    Ещё год назад достался мне заказ, самодельная камера шоковой заморозки 15 кг/час.

    Компрессор : китайский "битцер" BF4FC-3.2. CIC нету.
    Screenshot_3.png
    ВОП: китай DD7

    1.jpg
    конденсатор: китай FN15
    Screenshot_1.png
    Фреон R404a

    Приезжаю, цепляю манометры, газа в системе почти нет. Опресовываю, нахожу 3 утечки устраняю, меняю ФО, вакуумирую, постепенно заправляю по глазку минут 30, всё ок, температура набрана -32С, давления в норме, ПГ в среднем 7К в норме, пузырей нет. После чего, отключаю машину, открываю дверь в камеру чтобы нагрелась примерно 25С, закрываю. Завожу заново, работает где-то пол минуты, кипение около -20С, и тут его рубит по высокому, конденсация больше +55С. И так повторяется раза три-четыре, пока температура в камере не дойдет примерно до -23С при этом кипение становится около -30С. После чего работает нормально, температура в камере снижается, производительность падает и вместе с ней давление конденсации, и больше он не отключается по ВД до полного набора температуры. При наборе температуры в объёме ближе к -32С полный температурный напор на конденсаторе составляет около 10-13К, кипение около -38С. Температура на входе в конденсатор около +30С , конденсация 40-43С. Пробовал запускать с предварительным вакуумированием, за одно и на неконденсат проверил, картина та же. Потом попробовал полить конденсатор холодной водой и все пошло нормально. Понятное дело, что конденсатор слабый, его не хватает на разгон. Собственно, прошу совета у вас, что делать? Спасет ли ситуацию установка KVL, ни когда с ними дело не имел. Или нужно менять конденсатор на более производительный? Если менять конденсатор, то придется ли делать какие-либо регулировки давления конденсации по мимо откл/вкл вентилятора обдува конденсатора по РД, зимой токр опускается до -25С.

    Очень похабно всё смонтировано:
    IMG_20170516_175201.jpg
    IMG_20170516_175242.jpg
    IMG_20170517_103615.jpg
    IMG_20170517_160915.jpg
    Последний раз редактировалось Vetal; 17.05.2019 в 13:51.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    И так повторяется раза три-четыре, пока температура в камере не дойдет примерно до -23С при этом кипение становится около -30С.
    Лучше конечно заменить ( или хотя бы добавить) кондесатор. Ну или Блокируй вентилятор ВО на -30 град - циклить будет вентилятор, а не выбивать по высокой. Через 5-6 циклов ( повысится температура, циклов будет больше) но не будет аварий по высокой.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Лучше конечно заменить ( или хотя бы добавить) кондесатор. Ну или Блокируй вентилятор ВО на -30 град - циклить будет вентилятор, а не выбивать по высокой. Через 5-6 циклов ( повысится температура, циклов будет больше) но не будет аварий по высокой.
    С вентилятором игрался, не понравилось инерность большая. Так же пробовал солиноидом останавливать подачу жидкости, вроде норм, но тоже огород городить и на долго ли клапана хватит в таком режиме щёлкать постоянно? Ещё думал на счёт ТРВ с МОР, но по моему на минус 30 не бывает их, или я не прав?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    С вентилятором игрался, не понравилось инерность большая.
    Тогда добавляй(меняй ) конденсатор. При достижении -30 проблема же уходит?Значит недостаток конденсатора на теплом пуске. Вот и устрани ее - лучший выход.

  5. #5

    По умолчанию

    Если параллелить конденсаторы, то нужно чтобы он точно такой же был, или можно чуть поменьше поставить?

  6. #6

    По умолчанию

    Добавлял и поменьше - работает.

  7. #7

    По умолчанию

    Тут от шоковой только название. Только увеличивать конденсатор, остальные варианты уменьшают холодопроизводительность на разгонном режиме и следовательно время заморозки. Два таких конденсатора как раз подойдут, они примерно 3.5 кВт при dT=10*K. Да и испаритель лучше немного побольше.

  8. #8

    По умолчанию

    TV Сергеич, mihail97.
    Спасибо! Буду менять конденсатор.

  9. #9

    По умолчанию

    Таки переделал я его. На 17 кВт конденсатор поставил dT=15*K.
    IMG_20191212_210924.jpgScreenshot_1.png

  10. #10

    По умолчанию

    Летом никая жара не страшна. А вот зимой, раз у тебя -25*С могут быть проблемы. Обратный клапан на жидкостную после конденсатора поставил?
    И маслоподъемная на нагнетании ни к чему, пусть стекает в маслоотделитель. Регулятор вращения на жидкостную после конденсатора перед обратником.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Обратный клапан на жидкостную после конденсатора поставил?
    Пока нет, посмотрим как в морозы поведет себя.

  12. #12

    По умолчанию

    Vetal, а для чего на высокой две петли установлены?мне думается они там лишние

  13. #13

    По умолчанию

    Первую все увидели, а хто вторая?

Похожие темы

  1. Камера шоковой заморозки на базе реф. контейнера
    от AndreySRK в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 22:18
  2. камера шоковой заморозки ALASKA EUROS ED
    от riby в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 18:32
  3. Камера шоковой заморозки.
    от Геко в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 12:13
  4. тен двери . холодильная камера шоковой заморозки Ирбис
    от Дмитрий 48 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 11:32
  5. Камера шоковой заморозки на базе Bitzer
    от Ivan.irk в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 03:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •