Доброго дня, коллеги. постараюсь кратко.
о себе: с 98-го занимаюсь монтажом и ремонтом холодильных систем, но только промышленных и коммерческих. соответственно, в силу отсутствия опыта, от систем с каппиляркой шарахаюсь, как черт от ладана.
потому как даже заправка: 140кг и 140г - совершенно разные подходы)
но увы, придется ремонтировать (новый покупать пока нет возможности).

пациент: Indesit C138 G.016, год выпуска неизвестен (s/n 60323027858279190001), R-134a.
был куплен мною лет 10-11 назад нерабочим (перегорела рабочая обмотка компрессора). ремонт - продувка азотом, замена штатного данфоса на асс, замена фильтра, опрессовка азотом, вакуумирование, заправка по манометру (хороводы водил тогда три дня с заправкой).
исправно и без нареканий работал до недавнего времени.
но случилось так, что за последний год он вместе с нами пережил четыре переезда (продажа своей квартиры, три съемные, переезд в свою), каждый раз на боку, включение через 2-4 часа после перевозки.

имею: морозилка в норме, холодилка +12...+14.
первое что было сделано как самое простое: несколько раз перезаправка (и с весами и по манометру) с вакуумированием 1-3часа. бесполезно.

сейчас:мк -22...-24, хк +9...+12.
обогрев двери: вход очень горячий, выход чуть холоднее.
кондер: выход ощутимо болье чем теплый, но уже не горячий.
фильтр: одной температуры с выходом из кондера, стало быть забития и дросселирования нет.
КТ: без видимых участков дросселирования.
всас: в среднем 0,3Bar. высоковато?, ну да, но пока только при таком Pi удалось достичь хотя бы +9 в ХК, понижаешь кипение (скидывая газ) - температура в хк ползет вверх.
компрессор - работа 2...3 часа, останов 30мин.

куда копать?... не нравится и повышенная температура в ХК (суп киснет, колбаса тухнет) и нереально большое время работы компрессора.

что еще:
1. постоянные пробулькивания газо-жидкостной(?) смеси на участке "верхний край конденсатора, второй калач слева-направо", только в этом месте.
и 2, что меня смущает БОЛЬШЕ всего. постоянные пульсации по всасу, дельта 0,08 бара, то есть я хоть и написал выше "0,3" - по факту 0,25...0,33. по времени пульсаций - интервал 4...5 секунд/цикл.
и этот "коридор" дрейфа сохраняется и при Pi и 0,3, и 0,1. то есть среднее значение кипения меняется от заправки, а показания реально кипения все-равно гуляют.

давить КТ или нет? как? ни разу не делал.

(пысы. ошибка или неистравность манометра исключены, мерил и по стрелочнику, и по цифровым мастеркул и тесто).