я говорю про моррефы.
но это сабро то насчастное всё таки морской контейнер)) http://www.gkfavorit.ru/refcontainer.html
muravei77, Теперь стало понятно что мы вели разговор каждый о своем.Потому и получился разговор немого с глухим.За грубый ответ извени.
уважаемые!я даже не ожидал,что развернётся такая дискуссия с боями местного значения.у меня вопросик то чисто прикладной,как заставить работать сложную и умную(в отличии от ее хозяев)машину в более простом режиме.к нам к сожалению,а может и к удаче в последнее время понаехало отовсюду мягко говоря недалёких людей с деньгами,которые желают торговать .они накупили ни с кем не советуясь оборудования,и готовы потратить деньги на то,чтобы его запустить,так почему бы нам эти деньги не заработать?меня например не далее как вчера слезно умоляли смонтировать в сорокакубовую камеру кондиционер,тоже хотят использовать как среднетемпературку!!!!сколь ко не объяснял,что ничего не выйдет-ни в какую,поставь и всё,а вдруг получится.мне стыдно за себя,но деньги нужны,поставил.... я думаю,что если кто-то сильно желает попасть из москвы в питербург и неприменно через казань и готов платить за это деньги,то водителю такси не стоит быть слишком настойчивым убеждая его в том,что по питерскому тракту ближе и дешевле.
Сформулируйте, пожалуйста, снова вопрос, и более конкретно - проблему.
Вопрос простой совсем пустой.Имеем морской рефконтейнер Sabroe Reefer Cool,установленный стационарно,под открытым небом.Подключение к сети питания постоянное,желают использовать в качестве среднетемпературнои камеры для хранения охлаждённого мяса.По этому половина хитроумной автоматики поддерживающей температуру в +-0,5 град. а так же процентное содержание кислорода и углекислоты просто не нужна.Так же абсолютно не востребованна сис-ма автоматического переключения фазировки питания.Но в настоящем все эти приблуды присутствуют,кроме того эта системма управляет ещё и уровнем хладопроизводительностью агрегата.В моём варианте хотелось бы снести всю эту хрень и управлять работой агрегата по простому типу холодильной камеры с режимом автоматической оттайки,диференциалом температуры+-4 град.с простой и понятной каждому смертному(а не только специалисту)установкой температурного и оттаечного режима.Иначе мне нужно будет поселиться на этой долбаной бойне для того чтобы перезапускать систему после каждого аварийного отключения электричества.
Ну, после аварийного отключения эл/энергии и последующего восстановления, установка сама запустится и продолжит работу.
я же говорю,что полноценно запустить машину не удаётся,после аварийного отключения энергии приходится заново вводить температуру уставки.если напруга не пропадала а установка выключена с помощю тумблера,то всё ок,но если прошло пропадание питания на час или более,автоматического перезапуска не состоится.яуже и аккумулятор проверял,думал совсем дохлый,так нет напругу держит.видимо нужно разбираться с сис-мой программирования,но я по этим аппаратам не спец,а учитывая возрост,и мой и аппарата,заново перепрограммировать его я научусь только к пенсии,пожалуй.
Да в личку взгляни.
Уважаемый ISCANDER у меня такая проблема но я знаю что у блока потеря памяти, помогите если можете.
не бейте за может глупый вопрос,но...
если повырезать все клапна и байпасы, сделать тупо нагнетание-конденсатор-ресивер-фильтр-соленои-трв-испаритель-всас. только после испарителя поставить регулятор кипения а потом регулятор давления в картере. может байпас, но не уверен. вот и есть тупо камера...
frezenok, пост 18 почитай.)) повесишь нормальный кондёр и вырезай всё...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
mekhannyk, так тема еще интересует или ISCANDER уже помог?
можна все просто - компрессор,конденсатор, ресивер,испаритель, трв , реле давления- управление по газу. 974 - по температуре. Риск то я понял, понты. с гавна-пулю слепить
69nt40, работающие на заморозку, на 974 элике мне приходилось видеть. Работает со слов хозяина хорошо. При мне (в 40 жару) работал исправно. уставку (-19) держал. Возможно после оттайки, и в период выхода на низкотемпературное кипение и есть проблемы, но я этих режимов не видел, и не жаловались.
Социальные закладки