Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
Ну скорее всего не нужно путать, а была ли работа после утечки с наличием воздуха в системе???
... откуда воздух-то? - утечка была естественной (не из-за механических повреждений трассы), кондей работал без дозаправок по словам зака лет 7-10, на стыках утечки по обмылу небыло, после того кас смешались фреоны, замеры по перегреву показывали полную чушь, только после полной перезаправки на R22-ой работает вот уже лет пять без проблем... ты хочешь сказать что в 407-ой можно доливать (смешивать) 22-ой? - думаю ничего хорошего не будет и после смешивания MCool 22 с R22.
Да и вообще не думаю что нужно кипишь разводить, как производили так и будут производить R22 и на наш век его хватит. Толку с того что в далеком 89-м году запретили R12, китайцы его штампуют и на рынке его в избытке.