Тема: DAIKIN VRV-3. ERROR CODE F4.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию DAIKIN VRV-3. ERROR CODE F4.

    Daikin vrv-3 в эксплуатации 6 лет.
    все 3 инверторных компрессора заменены на 3-4 году эксплуатации.
    фильтры с байпасами в контур установлены и исключены после 72 часового прогона.

    после замены последнего компрессора прошло 2 года.

    недавно опять появился предвестник неприятностей:
    в журналах пду - error code - f4.
    Аварийная ошибка была устранена сбросом эл. питания кондиционера.
    После этого кондиционер 3 дня работал нормально.

    В журнале наружки f4 нет, но есть другие аварии:
    1 - e4 (аномал всас),
    2 - u0 (мало газа),
    3 - u7 (нет связи межблочки).

    Газ из системы собран и заправлен обратно.
    Утечки нет.

    На момент диагностики чекером F4 не было.

    Полный тест дал Аварию L5 (велик импульсный ток, более 32А).
    В реале, судя по чекеру, макс. ток этого инверторного компрессора не более 14А.
    На других инв. компрессорах в это же время ток 10А, 11А.

    Повторный полный тест (для проверки) пройден успешно, хотя по показаниям тока - то же самое.
    14А,10А, 11А.

    В мануале есть расшифровка на другие коды - f3, f6.
    F4 - отсутствует.

    что означает f4 - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Зарубежные коллеги подсказали расшифровку F4.

    install monkey
    09-07-2011, the only thing i found was this “F4” Outdoor Unit: Humidity alarm
    Remote Controller Display - F4
    Applicable Models RQYQ-PY1 PQEQ-PY1
    Method of Malfunction Detection
    The condition of the liquid refrigerant returning to the compressor
    is detected by the temperature and pressure of any part during the cooling operation.

    Malfunction Decision Conditions
    When the following humidity condition continues for 30 minutes
    Supposed Causes
    Faulty suction pipe thermistor
    Faulty discharge pipe thermistor
    Defect of high pressure sensor
    Defect of indoor unit electronic expansion valve
    Contamination
    http://www.refrigeration-engineer.co...hp/t-2322.html

    Из расшифровки следует, что компрессор, пространственно расположенный ближе всех к внутренним блокам, подвергается эпизодической заливке жидкарем, вымывающим масло из подшипников. Жидкарь появляется по причине не корректной отработки EEV в BS блоке.
    Поэтому этот компрессор первым выйдет из строя - 14А (подшипник разбит?), повышенный шум, вибрация отсутствует.

    Фокус в том, что на момент диагностики 1-2 часа F4 нет.
    Да и вообще F4 нет последнюю неделю.
    Предпоследний раз F4 была года 3 назад, когда компрессоры летели.

    Как спровоцировать F4, чтобы не ложными датчиками она вылезла, а жидкарем поперла.
    Чтобы чекер мог засечь источник не вскипевшего жидкаря - иногда подклинивающий в открытом состоянии клапан.
    IMHO
    Надо один из блоков ставить на тепло, а другие на холод. Перебирать варианты, может повезет и будет виден заклинивший клапан на чекере.
    В режиме масловозврата все клапаны открывались - и закрывались своевременно.
    Где сидит клин?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    все 3 инверторных компрессора заменены на 3-4 году эксплуатации
    вот это вот смущает сильно. либо смонтированно коряво либо подобрано так же.
    искать причину попадания жидкаря в компрессор!

  4. #4

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    17.08.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Если есть чекер мониторь температуру на всасывании и сопоставляй её с температурой кипения. Сразу видно будет идёт у тебя во внешний блок жидкарь или нет. Удачи!

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    R666A, спасибо.



    https://www.youtube.com/watch?v=YoT6ZUDWSoc

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от daikin Посмотреть сообщение
    если есть чекер мониторь температуру на всасывании и сопоставляй её с температурой кипения. сразу видно будет идёт у тебя во внешний блок жидкарь или нет. удачи!
    понятно, отслеживать низкий перегрев.
    прошло 3 месяца после замены инверторного компрессора. на улице похолодало до +18с.

    вчера днем, в 17:00 опять появилась f4. после сброса ошибки, авария пропала.
    сегодня полный тест самодиагностики в течение 3 часов (с 14:00 до 17:00) пройден успешно.
    как спровоцировать дефект f4 - ?

    Imho
    надо включить минимальную тепловую нагрузку.
    т.е. надо включать группу из 2-3 вб минимальной мощности в самых холодных помещениях, остальные блоки должны быть выключены.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    как спровоцировать дефект f4 - ?
    Imho
    надо включить минимальную тепловую нагрузку. т.е. надо включать группу из 2-3 вб минимальной мощности в самых холодных помещениях, остальные блоки должны быть выключены.
    сидел в круглосуточной засаде с чекером в течение холодной недели с минимальной нагрузкой.
    авария f4 не появилась.

    наблюдение.
    на выключенных внутренних блоках клапаны ееv закрыты - это норма.
    во время масловозврата, в течение 7 минут они открываются через 10 часов.

    т.е. в течение 2-3 циклов масловозврата (5 часов), когда открываются все клапаны работавших перед масловозвратом внутренних блоков, клапаны не работавших внутренних блоков закрыты.

    при этом в режиме охлаждеиня работал 1 инверторный компрессор.
    во время масловозврата, все инверт. компрессоры включаются одновременно на 7 минут.

    на что еще обратить внимание на записях с чекера -?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    сидел в круглосуточной засаде с чекером в течение холодной недели с минимальной нагрузкой.
    авария f4 не появилась...
    Прошло 7 месяцев, ошибки F4 не было. Кондиционер работал на тепло и холод нормально.
    Вангую.
    Весной выйдет из строя cредний, ведомый блок.
    По статистике предшествующих ремонтов - инверторный компрессор останется без масла из-за вскипевшего жидкаря, перегреется, обмотки пробьются на корпус.
    Как предотвратить выход из строя очередного инверторного компрессора - ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    из-за вскипевшего жидкаря
    может теплообменник соорудить типа всас и нагнетание . ну или силиконовый подогреватнель накрутить на всас и соорудить включение при работе компрессора .

    я конечно не в теме со сплитами но пробовал бы сначала побороться так.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    ...силиконовый подогреватнель накрутить на всас и соорудить включение при работе компрессора ...
    Штатный подогрев картера инверторного комперссора (40W) есть.
    Установить доп подогреватель или включить постоянный нагрев штатного подогревателя попробую, но сомневаюсь, что будет положительный результат.
    Проверено с грелкой 400W и компрессором станции рекуперации 850W на баллоне ITE RCYL-50L. Грелка оказалась бесполезной, не удержала высокую температуру и давление в баллоне.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34680&page=2

    Обмерзание всаса в моем присутствии не было за последние 5 лет,
    но оно есть иногда (F4),
    при определенных условиях эксплуатации, сочетание которых неизвестно.
    Полный штатный программный тест в течение 4 часов это сочетание не дает, F4 - нет.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Проверено с грелкой 400W и компрессором станции рекуперации 850W на баллоне ITE RCYL-50L.
    я так понимаю проблема при обогреве дома когда на улице холодно? другой вариант докипатель на 1 литр его обмотать подогревателем и изалировать утеплителем , желательно с контролером температуры, при ненадобности чтобы подогреватель не включался.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как предотвратить выход из строя очередного инверторного компрессора - ?
    Да очень просто... пригласить специалиста, если у самого извилин не хватает...

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Да очень просто... пригласить специалиста, если у самого извилин не хватает...
    Приедет специалист, включит чекер, а система работает нормально, дефект эпизодический. Аварии нет и неизвестно, когда появится, может быть через день и ли через полгода.
    Из статистики:
    Инверторный компрессор выходит из строя не каждый год, но в межсезонье,
    весной или осенью, когда 0C<Тул<+10C и часть внутренних блоков (канальники - 10 шт.) работает на тепло и на холод одновременно, а некоторые из них бывают остановлены.
    Он запустит полный тест на 4-5 часов, который система проходит успешно.
    Что дальше - ?

  15. #15
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    проблема при обогреве дома когда на улице холодно? другой вариант докипатель на 1 литр его обмотать подогревателем и изалировать утеплителем , желательно с контролером температуры, при ненадобности чтобы подогреватель не включался
    Как вариант , только добавить еще один докипатель стем же самым утеплением и подогревом по одному контроллеру

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Приедет специалист, включит чекер, а система работает нормально, дефект эпизодический. Аварии нет и неизвестно, когда появится, может быть через день и ли через полгода.
    Из статистики:
    Инверторный компрессор выходит из строя не каждый год, но в межсезонье,
    весной или осенью, когда 0C<Тул<+10C и часть внутренних блоков (канальники - 10 шт.) работает на тепло и на холод одновременно, а некоторые из них бывают остановлены.
    Он запустит полный тест на 4-5 часов, который система проходит успешно.
    Что дальше - ?
    ИМХО, чудес не бывает.
    Если есть ашипка, значит, она есть.
    Есть история ошибок.
    Тем же чеккером посмотреть открытие/закрытие ЭРВ (всех).

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    может теплообменник соорудить типа всас и нагнетание . ну или силиконовый подогреватнель накрутить на всас и соорудить включение при работе компрессора .

    я конечно не в теме со сплитами но пробовал бы сначала побороться так.
    Не колхозит никто на VRF/VRV. Штатно все должно работать норм.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Штатно все должно работать норм.
    значит FBT чегото недоглядел .

  19. #19
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не колхозит никто на VRF/VRV. Штатно все должно работать норм.
    "Колхозят " если температурные режимы эксплуатации данных агрегатов выходят за рамки заявленных производителем . Это + 45-53 как у нас или минусовые в России .Приходится думать что добавить или сделать ,чтоб агрегат работал .Тем более по сообщению FBT эта ошибка вылазит редко Так сказать эпизодически .Как вариант зимой при понижении наружней температуры ниже пределов установок .( но не критично )

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    "Колхозят " если температурные режимы эксплуатации данных агрегатов выходят за рамки заявленных производителем . Это + 45-53 как у нас или минусовые в России .Приходится думать что добавить или сделать ,чтоб агрегат работал .Тем более по сообщению FBT эта ошибка вылазит редко Так сказать эпизодически .Как вариант зимой при понижении наружней температуры ниже пределов установок .( но не критично )
    Нет, зимой и летом все нормально работает.
    Инверторный компрессор выходит из строя не каждый год, чаще в межсезонье,
    весной или осенью, когда 0C<Тул<+10C и
    часть внутренних блоков (канальники - 10 шт.) работает на тепло и на холод одновременно, а некоторые из них в это время остановлены.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2022, 21:57
  2. Samsung invertor. OTP error
    от dainawa в разделе Samsung
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.08.2022, 07:06
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2020, 22:01
  4. Fatal error
    от constantyn в разделе Новости форума
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 17:54
  5. Fatal error
    от constantyn в разделе Вопрос
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 02:51