Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
часть внутренних блоков (канальники - 10 шт.) работает на тепло и на холод одновременно, а некоторые из них в это время остановлены
В данных установках , от 2 и более компрессоров Вопрос - проблема возникает на одном и том же компрессоре ? И как вероятность , если это происходит в межсезонье , когда часть внутренних не работает , часть работает на тепло , и что то работает на холод , может есть не большой переизбыток фреона в системе ? Который и дает в период отключения включения внутренних блоков на режимы эту проблему