Тема: DAIKIN VRV-3. ERROR CODE F4.

  1. #21
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    часть внутренних блоков (канальники - 10 шт.) работает на тепло и на холод одновременно, а некоторые из них в это время остановлены
    В данных установках , от 2 и более компрессоров Вопрос - проблема возникает на одном и том же компрессоре ? И как вероятность , если это происходит в межсезонье , когда часть внутренних не работает , часть работает на тепло , и что то работает на холод , может есть не большой переизбыток фреона в системе ? Который и дает в период отключения включения внутренних блоков на режимы эту проблему

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    может есть не большой переизбыток фреона
    тоже мысля такая проскакивала . перезаправка.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Приедет специалист, включит чекер, а система работает нормально... Что дальше - ?
    Хусим, пусть работает... и две подписи, лучше три (третья хозяина объекта)...

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    тоже мысля такая проскакивала . перезаправка.
    Именно для этой цели был собран фреон весной прошлого года (заправка в норме -R410=55 кг),
    выполнена автодозаправка при Тул=+10С (столько же нового фреона вошло),
    тем не менее, в мае, вышел из строя очередной инверторный компрессор.

    В августе прошлого года опять появилась F4.
    Удивительно, что осень прошла без аварий, без замены компрессора.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Удивительно, что осень прошла без аварий, без замены компрессора.
    интересно конечно в чем проблема , но с другой стороны посмотреть есть постоянная работа .

  6. #26
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В августе прошлого года опять появилась F4.
    В Москве ведь есть представитель от DAIKIN . Ему адресуйте тот же вопрос с описанием проблемы . Будет интересно узнать что ответит этот представитель

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Толян, это все та же многострадальная VRVIII-R у Германа? )
    Не волнуйся, скоро его уберут и проблемы с трехтрубкой уйдут вместе с ним.
    А пока меняйте компрессоры!

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    "Колхозят " если температурные режимы эксплуатации данных агрегатов выходят за рамки заявленных производителем . Это + 45-53 как у нас или минусовые в России .Приходится думать что добавить или сделать ,чтоб агрегат работал.
    Всегда интересовал вопрос: почему сервисники должны устранять косяки проектировщиков, монтажников?
    Но это так, риторика.
    Колхозить ничего не надо. Надо правильно подбирать оборудование, учитывая снижение производительности в зависимости от увеличения температуры.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sasha76 Посмотреть сообщение
    значит fbt чегото недоглядел .
    как в воду смотрел, действительно, чекер не видит состояние вентиляторов внутренних блоков и не управляет вентиляторами - в этом недостаток чекера!
    дефект f4, впервые за 7 лет, удалось записать на чекер. теперь есть повод для размышлений, выяснился режим эксплуатации для провоцирования дефекта f4.
    оказалось, что все внутренние блоки работают на минимальной скорости вентилятора. в режиме тепло и холод одновременно.

    причина F4, наверняка, банальная - грязный теплообменник и крыльчатка. т.к. первый компрессор вышел из строя на 4 году эксплуатации. Тогда на F4 внимания не обратили, т.к. она была сброшена питанием и больше не появилась, но появились другие, фатальные аварии инверторных компрессоров.

    попутно, была мысль - под термофлекс заложить ампулу с дистилированной водой для иньекций.
    где ампула разморозилась, там была отрицательная температура, т.к. жидкарь летел, eev подклинивает эпизодически.

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прошло 7 месяцев, ошибки F4 не было. Кондиционер работал на тепло и холод нормально.
    Вангую.
    Весной выйдет из строя cредний, ведомый блок.
    По статистике предшествующих ремонтов - инверторный компрессор останется без масла из-за вскипевшего жидкаря, перегреется, обмотки пробьются на корпус.
    Как предотвратить выход из строя очередного инверторного компрессора - ?
    Прошел еще 1 год - дефекта F4 не было, а он есть,
    спрятался в определенном сочетании Тул и режимов работы ВБ на тепло и холод.
    Как его спровоцировать?

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прошел еще 1 год - дефекта F4 не было, а он есть,
    спрятался в определенном сочетании Тул и режимов работы ВБ на тепло и холод.
    Как его спровоцировать?
    Ну вот, опять предсказание появления F4 не сбылось.
    Придется ждать наступления осени.
    Летом кондиционер работает нормально.

    Может выложить логи чекера во время теста?
    Сможет ли кто-нибудь на форуме их прокомментировать?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2022, 21:57
  2. Samsung invertor. OTP error
    от dainawa в разделе Samsung
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.08.2022, 07:06
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2020, 22:01
  4. Fatal error
    от constantyn в разделе Новости форума
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 17:54
  5. Fatal error
    от constantyn в разделе Вопрос
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 02:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •