Показано с 1 по 20 из 52

Тема: CS-W9NKD включает компрессор на 30 сек каждые 3 минуты

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    В общем, не так все просто ) Обманка с принудительной подтяжкой уровня на нужной ноге проца работает, это да ! И время работы компрессора действительно около 50 секунд, а потом пауза 3 минуты. Я постарался достаточно тщательно исследовать проблему и вот что выяснил: схема контроля тока карлсона на трансформаторе тока не выдает сигнал необходимого уровня (=лог.1) не потому что неисправна, а потому что этот ток равен нулю - разорвал цепь и замерил. Может быть, это конкретно только в моем случае так ... Временно сделал подтяжку так: резистор 2,2 кОм параллельно диоду D3:
    http://barmaley.ddns.net/pub/img/dac...ng_colored.png).
    Уровень 4 вольта - хватает.

    Далее, представительство панасоника в красноярске каким-то чудом выдало сервис-мануал на эту модель (большой респект Феликсу !!! ), как говорится "будем посмотреть", потом полезу дальше.
    Времени было немного, но я все-таки залез во внешний блок. Первое - отсутствовала боковая крышка ) контакты были по сути на улице ) 15-й этаж, монтажники видимо уронили и поленились сбегать и найти.
    Вопрос: тепловой датчик TRS разомкнут - это норма ?

    UPD: https://yadi.sk/i/RG11GnZhekoJAw

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    ...схема контроля тока карлсона на трансформаторе тока не выдает сигнал необходимого уровня (=лог.1) не потому что неисправна, а потому что
    этот ток равен нулю - разорвал цепь и замерил ...
    Cопротивление обмоток токомерного трансформатора CT1 (CWA40322) сколько - ?
    в моем случае:
    первичка r = 0.1 ом
    перемотаная вторичка (половина окна, провод намотан вдвойную) r = 9.5 ом.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376



    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    Временно сделал подтяжку так: резистор 2,2 кОм параллельно диоду D3:
    http://barmaley.ddns.net/pub/img/dac...ng_colored.png).

    Уровень 4 вольта - хватает.

    Далее, представительство панасоника в красноярске каким-то чудом выдало сервис-мануал на эту модель (большой респект Феликсу !!! ), как говорится "будем посмотреть", потом полезу дальше.
    Времени было немного, но я все-таки залез во внешний блок. Первое - отсутствовала боковая крышка ) контакты были по сути на улице ) 15-й этаж, монтажники видимо уронили и поленились сбегать и найти.
    Вопрос: тепловой датчик TRS разомкнут - это норма ?

    UPD: https://yadi.sk/i/RG11GnZhekoJAw
    Химия.
    D2 - оторвать
    D3 - в параллель ткнуть R=10...20 КОм.



    http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376&page=2

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    Далее, представительство панасоника в красноярске каким-то чудом выдало сервис-мануал на эту модель (большой респект Феликсу !!! )UPD: https://yadi.sk/i/RG11GnZhekoJAw
    Принципиальная схема платы внутрянки в мануале отсутствует...

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qasandr Посмотреть сообщение
    ... Обманка с принудительной подтяжкой уровня на нужной ноге проца работает, это да ! И время работы компрессора действительно около 50 секунд, а потом пауза 3 минуты.
    ... схема контроля тока карлсона на трансформаторе тока не выдает сигнал необходимого уровня (=лог.1) не потому что неисправна, а потому что этот ток равен нулю - разорвал цепь и замерил. Может быть, это конкретно только в моем случае так ... Временно сделал подтяжку так: резистор 2,2 кОм параллельно диоду D3:
    http://barmaley.ddns.net/pub/img/dac...ng_colored.png).
    Уровень 4 вольта - хватает...
    UPD: https://yadi.sk/i/RG11GnZhekoJAw
    Впервые наблюдаю обрыв светодиода в твердотелке G3MC-202PL-VD-3 (SSR2) .
    Обычно, его сжигают при повышенном напряжении управления.
    Гораздо чаще - пробой симистора.

Похожие темы

  1. Холодильник включается каждые 2 минуты
    от Vilhads в разделе Бытовой холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 06:07
  2. Бирюса 237 компрессор выключается через 2-3 минуты
    от Alexey+ в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 03:45
  3. Hotpoint E4D AA X C не включает компрессор подгорела плата
    от Maxlogvin в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 20:34
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 21:47
  5. Samsung NF-каждые две недели замерзает!
    от gritsua в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 20:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •