мне не понятен принцип настройки систем с не одним ТРВ
С одним я умею.
Принцип прост-каждый ТРВ работает на свою пару- тройку плит -параллельно , и не имея опыта настройки параллельных систем , добиться нормальной работы - трудновато, через какую то ветку компрессора захлебнутся , а какая то будет работать на 10-15 %.
0,5 кипение для 404-го и есть -40 град.А если это кипение "голодное" (нехватка фреона , задушена ТРВ-шка , слабая дюза) вот и не идет ниже -25. Наладится кипение- подрастет и конденсация.
Ну... я как-бы в курсе , но когда писал и подумать не мог что "самоделкин", не имея соответствующих знаний, достаточно глубоко полез в конструкцию агрегата
В нынешнем случае лучше все-же найти специалиста по месту, кто же знает что ТС еще не посчитал нужным дописать
Социальные закладки