ничего смешного в этом нет. просто однажды попался агрегат напрочь забитый грязью. фильтр первое время забивало сразу после открытия жидкостного вентиля. а для того, чтобы исключить работу двигателя по режиму "пуск-стоп-пуск" я поставил реле задержки от мк-2000 (было под руками). настроил реле нд на -0,1...0,0 чтобы агрегат не наглотался воздуха через сальник (там стояли обычные 20х40). в результате имел целый двигатель, систему без воздуха, температуру в камере ниже окружающего воздуха к моему приезду, а потм система восстановилась, упешно отработала уже 2 года.
полностью согласен с федором.
а вот был случай на заре перестройки смонтировали мы подобную камеру с фак 1,5 и повесил заказчик в неё полутуши свиные (не помню сколько) парные т.е. только что забитые ,заморозились они без проблем ,а внутри туши мясо пропало. так что парное мясо никак нельзя в морозилку и холодильник должно прежде остыть !
фёдор, я что-то не пойму, вы не знаете что рд по низкому имеет дифференциал?
настраивать нужно на аварию +0,1 и включение после дифференциала +1,4 -1,6. циклить не будет. тут трутся старые дядьки которые подтвердят что в былые времена на многих камерах работающих на факах , ифах, фвбсках даже отсутсвовали регуляторы температуры, температура регулировалась рдхами.
ладно тебе -старыми дядьками обзываться , мне всего-то 46ть
работали только с рд и еще не пользовались манометрами , небыло смотровых стекол на жидкостной и т.д. и т.п. все на ощупь и ведь работало. сейчас проще , все видно.
рд можно настроить , но если что-то не так работает , то будет циклить , лучше таймер задержки поставить , как страховку.
Последний раз редактировалось filin; 19.05.2010 в 20:18.
я вродь не сильно старый и то отключение по рд вместо термостата помню )) а на счёт цикления лучше таймер. как производители рекомендуют через 6 мин. повторный запуск.
хорошие сейчас есть штучки для задержки, прямо на пускатель надеваются, по размеру как дополнительный контакт. но я в своё время ставил дополнительное реле на самоблокировку от рд. недостаток - остановилась и нужно переключить ап. достоинства - ни каких дёрганий и видно аварию (параллельно обмотке 220v-му реле подключал через сопротивление светодиод, можно и звуковую сигнализацию), зак сразу вызывает механика.
fylhtq, почему то эти штучки реально подводят. в своё время мы взяли пример с "острова" ставим вот такие и отказ был всего один раз насколько помню. http://www.is-com.ru/catalog.html?id=561
muravei77, увидел их на БУ-шных станциях управления, шли вместе с агрегатами на полугерметике, купленными по-дешёвке. Внутри похоже одна радиодеталь, что-то типа динистора, а... ещё миниатюрный переменник (там и регулировка присутствует). По сути ломаться там не чему - работали до нас , работают у нас. Размер - пол спичечного коробка. Правда они фирмовые: сборка агрегатов и станций на высшем уровне. У перекупщика спрашивал, где он их таких накопал. Говорил вроде во Владимире целый супермаркет бомбили. Ещё привозил с Москвы очень дешёвые сагрегатированные системы, с какой-то фирмой-ликвидатором сотрудничал, а тем главное за сутки освободить помещение, если бы не он - распилили в металлом. Вот где золотое дно. Агрегат под 150т.р. у него брали за 20т.р. Состояние отличнейшее, попадались резервные - вообще не работавшие.
промежуток у нас ставили только по высокому, по низкому всегда работало через дифференциал. называлось и называется у нас это – высокое с захватом.
Как говорит ded t - это для баб. )))рд можно настроить , но если что-то не так работает , то будет циклить , лучше таймер задержки поставить , как страховку.
а почему нельзя использовать 22 фреон если поменять ТРВ.?
Социальные закладки