    Здравствуйте.
    Прошу консультации.
    Сплит MDV/
    Обнаружил маленькую дырку (не толще волоса) в медной трубке, которая заходит в компрессор сверху.
    От компрессора на растоянии сантиметров 5. На фото стрелкой помечено место дырки.
    Фреон выпущен, клапана открыты.
    Вопрос: Можно ли запаять эту дырку твердым припоем с использованием горелки?
    При нагреве трубки в компрессоре ничего не рванет?

    Заранее спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Ничего не рванёт, но там скорее всего не дырка, а трещина (как правило). Поэтому замените эту часть трубки, сантиметров 15 целиком. Т.е. из компрессора надо выпаять, петлю целиком отрезать и впаять новый кусок трубы. Это, кстати больное место всех кондиционеров.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    А если припоем пройтись от дырки вокруг трубки сантиметра 3-5.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробовать-то можно, но если это трещина-лучше заменить этот участок, так спокойнее. Потому что могут быть рецидивы.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, теперь есть чем заняться.
    Буду осваивать пайку.

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vic28300 Посмотреть сообщение
    Спасибо, теперь есть чем заняться.
    Буду осваивать пайку.
    Трубку лучше замените. Она лопнет в этом-же месте через непродолжительное время.
    Время немного можно увеличить запаяв не медно-фосфорным припоем, а серебряным, c содержанием серебра 20% и более

  7. #7

    По умолчанию

    Паять буду медным припоем с серебром 5%.
    Хочу попробовать сделать сам (руки вроде растут откуда надо).
    Опыта только, первый раз буду паять. На куске трубы попробовал, вроде получилось.
    А обрезать и заменить трубку несколько сложнее. Как бы не напортачить. Да и подлезть чтобы обрезать трубку неудобно, места мало.
    Так же не понятно, если из компрессора нагреть и вытащить трубку, то как удалить старый припой. Не стечет он в компрессор при нагреве?

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    В твоем случае лучше не заморачиваться с трубой,а просто пропаять хорошо.

  9. #9
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vic28300 Посмотреть сообщение
    Паять буду медным припоем с серебром 5%.
    Хочу попробовать сделать сам (руки вроде растут откуда надо).
    5% маловато...
    Перед пайкой место зачистить до металла, флюс - нужен.
    Не стечет он в компрессор при нагреве?
    Не стечет.

  10. #10

    По умолчанию

    какие молодцы рад за молодежь так держать всегда выручат.

  11. #11

    По умолчанию

    Трубку подлинное сделай, родная потому и лопнула что не гасит вибрацию, отожжённая дольше простоит.

Похожие темы

  1. Причина обмерзания паровой трубки на сплит-системе.
    от Ник Олай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 06:33
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 20:44
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. коррозия трубки компрессора
    от antibiotic в разделе Бытовой холод
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 23:13
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •