Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 44 из 44

Тема: Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 ошибка на ПДУ F27 - нет связи.

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Еще, на одной из заправок был донор с дохлым компрессором, обе платы с него восстановил и проверил, где-то валялись.
    Вот об этих платах был разговор, от старт-стоповых кассетных поносов) Совершенно случайно сегодня наткнулся в гараже, а так, они запросто могли лежать ненайденными еще несколько десятилетий.DSC00804.jpgDSC00805.jpgDSC00809.jpgDSC00812.jpg

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    1 - Какие элементы приходилось менять в модели Panasonic CU-B43DBE8 - p/n CWA73C1908 - ?
    2 - Чем меняли вышедшие из строя компоненты - ?
    Фото приложил. С внешнего все элементы ПП в защитных"соплях" , поэтому нечитаемо.) Флюс, пардон, не чистил, тк наверное очень спешил поспать, как всегда в сезон, да и подменная плата все-таки, не особо старался укладывать детали).

  2. #42
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Вот об этих платах был разговор, от старт-стоповых кассетных поносов)
    Совершенно случайно сегодня наткнулся в гараже, а так, они запросто могли лежать ненайденными еще несколько десятилетий.DSC00804.jpg...
    Фото приложил...
    Плата a744121 от блока cu-b28dbe8
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33312

    Доработка платы меньшей мощности к внешнему блоку большей мощности
    жизнеспособна ?

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Доработка платы меньшей мощности к внешнему блоку большей мощности
    жизнеспособна ?
    Не в теме. Не было в этом необходимости. Имхо, должны быть различия чисто программные (врем. задержки, токи, температуры -возможно), но конкретики у меня нет.

  4. #44
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На выходе линии связи из платы НБ (без платы ВБ) относительно (N) получена осциллограмма.



    В моем случае
    - смещение постоянного уровня амплитуды импульсов связи относительно (N) = 0V
    - длительность пакета 200 мС, во время пакета амплитуда импульсов 45V, иногда появляются одиночные выбросы до 60V.
    - длительность паузы 300 мС, во время паузы постоянный уровень 45V

    Плата управления внешнего блока (линия связи) исправна - ?

    Для сравнения осциллка от другой такой же платы, измерения в тех же условиях:



    Во втором случае амплитуда пакетов меньше U=32V...35V, а
    постоянный уровень в паузе больше U=47V
    Хорошо, что есть шпаргалка по импульсам связи без ВБ.
    Очередной ребус, код ошибки неизвестен.
    Мигают лед: 1, 2, 4.



    На линии связи, без платы ВБ:


Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 13:15
  2. Сплит Panasonic CU-B43DBE8
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:43
  3. Сплит-система Panasonic CU-B43DBE8 ошибкаF30/01
    от dimon0764 в разделе Panasonic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 00:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 20:34
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •