Добрый день всем.
Подскажите пож-та, обмерзает внутренний блок холодильного сплита Polair (см. фото). Это нормально?
Если это неправильное функционирование, то в чем причина (утечка и прочее)?
Холодит нормально, заданную температуру держит.
Добрый день всем.
Подскажите пож-та, обмерзает внутренний блок холодильного сплита Polair (см. фото). Это нормально?
Если это неправильное функционирование, то в чем причина (утечка и прочее)?
Холодит нормально, заданную температуру держит.
Нет,это не нормально,пробуйте для начала просто разморозить это
1. Проверить датчик оттайки (при наличии).
2. Проверить работу вентиляторов воздухоохладителя.
3. Проверить работу вентиляторов в режиме оттайки ( в плюсовой камере отключать их необязательно).
4. Пригласить специалиста для диагностики - возможно необходима дозаправка системы.
--------------
P.S. Посмотрел фото на большом экране - видно, что вентиляторы работают.
Оттайку я бы сделал каждые 4 часа, окончание 12 градусов. Но сначала разморозить
Обмерзает неравномерно, тут явно не в оттайке дело. Ставлю на утечку. Пока не умер компрессор, доктора скорей зовите.
И такое может быть...
Но вот тут
IMG_2018-09-27_130135.jpg
Элементарно сдох датчик оттайки.
По обмерзанию, была у нас такая ситуация на другой точке, но обмерзал не по всей длине внутреннего блока а только в одном месте (место входа в испаритель думаю, см. фото), и там реально была утечка, после устранения утечки и перезаправки, проблема ушла. А здесь обмерзает по другому, тоже утечка может быть? Или все таки с оттайкой проблема?
В общем, пока изменил параметры оттайки - через 4 часа, 40 минут, до +12 градусов, разморозил полностью, шубу убрал, запустил. Посмотрю как пойдет дальше.
А по-моему похоже на проблемы с оттайкой. Либо не хватает температуры окончания, либо датчик оттайки врёт, либо расположен неправильно. Тем более температуру камера набирает
обмерзает во всю длинну испарителя ? IMG_20190412_200106.jpgшутишь наверно п1.JPG обрати внимание где подача и где лёд . трудно поверить в совпадение
Социальные закладки