господа кондиционерщики, просьба поделится опытом с идеальными параметрами работы системы охлаждения кондиционера на хладоне r22. у кого какие мнения по опыту работы. хотелось бы получить эталон для сравнивания. спасибо
господа кондиционерщики, просьба поделится опытом с идеальными параметрами работы системы охлаждения кондиционера на хладоне r22. у кого какие мнения по опыту работы. хотелось бы получить эталон для сравнивания. спасибо
при условии ,что конденсатор и сетки вб чистые-давление всасывания 3.8-4.4 атм.,температура выходящего из испарителя 8-12 гр.,в зависимости от скорости вентилятора.ток на 10-15 процентов меньше ,чем на шильдике.
Gauristo, погляди у котзаогланиана. там подробно рссмотрена работа кондиционера и отличие по дельте полной от холодильных машин.
понял
спасибо,проверил на нескольких, переделал, производительность увеличилась, сам не ожидал такого результата, а ведь до этого все было по заводскому, вот только токи меньше. результат вопроса: отказ от установки еще одного сплита, справляются те что стоят, персонал магазина наконец то заулыбался среди рабочего дня при потоке клиентов, так что передаю вам их поклон.
регламентируется-ли как-то температура на выходе из кондера? кондиционер веллтон (мобильный). год назад, после покупки температура на выходе была примерно 8 градусов. сейчас 18-22, в зависимости от скорости вентилятора. исходная температура воздуха в комнате что тогда, что сейчас примерно одинакова. в сц говорят кондюк исправен. я считаю это не так. кто не прав и в чем может быть причина?