Вышла из строя плата управления - EB12181(A) в блоке FXZQ20M.
- Микросборка HC0801A, связь с ПДУ - BRC1D52.
- Жалюзи регулируются раздельно (4 мотора).
Причина – ошибочно подано AC220V в цепь (P1-P2) ПДУ.
- Выгорел ПДУ - BRC1D52.
- Сгорели дорожки и элементы платы управления - HC0801A, Q301, Q303…
Защитные элементы в цепи (P1-P2) при 20 кратном перенапряжении не эффективны.
Есть в наличии другая плата управления - EB09013(A) из блока FXFQ40P.
- Микросборка HC0405A, связь с ПДУ - BRC1D52.
- Жалюзи регулируются одновременно (1 мотор).
https://www.newair.ru/product_2511.html
https://www.newair.ru/userfiles/file...ED_FXFQ-P9.pdf
Внешний блок:
https://ru.scribd.com/doc/196537543/...service-manual
1 - Допускается ли установка платы управления - EB09013(A) в блок FXZQ20M с доработкой - ?
Разъемы отличаются:
- помпa M1P - X25A (2 конт. – 3 конт.),
- двигатель жалюзи M1S - M4S X36A (5 конт. – 20 конт.).
Нагрузка на ключи 2003 увеличится - 4 мотора жалюзи, вместо 1 мотора.
2 - Взаимозаменяемы ли микросборки HC0801A - HC0405A ?