Необходимо компетентное мнение и совет что делать в данной ситуации.
Руфтоп Lennox 40.8 кВт по холоду, 2 независимых контура, в каждом контуре стоит компрессор, Copeland ZP83KCE-TFD-422 на 410 фреоне. Работал с лета 2016 до вчера. температура внутри помещения по просьбе заказчика +12+14, режим работы рециркуляция внутри помещения, т.е. вышел на режим работы и поддерживает. Конденсатор и фильтры вентустановки чистые, испаритель мылся каждые 6 мес, грязи нет. После монтажа к воздуховодам идущим в помещение в холодильный контур никто не лазил, даже не меряли давление. Итог, в контуре 1 сгорел компрессор, обмотки звонятся на корпус, 1,9 МОм, сопротивление 89 Ом, у аналогичного компрессора 2 Ом на обмотку. Во втором контуре утечка на ТРВ Carel, нашли, вырезали трв, будем менять на новое, так запаять не получится, трещина на медном переходе 0,5 см от корпуса самого ТРВ, перегреешь и сожёшь его, и вот теперь главный вопрос, фото ниже, откуда такая грязь на фильтре ТРВ и почему труба внутри вообще без следов масла?
Установка работает на винное хранилище круглый год, подогрева картера нет,Lennox не укомплектовал такой опцией, минимальна наружная температура зимой -10 и то 3 дня в году.
viber image 2019-04-11 , 18.27.37.jpgviber image 2019-04-11 , 18.27.31.jpgviber image 2019-04-11 , 17.56.38.jpg