Господа! кто возьмется за ремонт MIDEA mue 48hrn1-r, не запускается наружный блок, давление хладогена в норме, при ручном запуске компрессоры срабатывают, судя по всему умерла плата наружного блока. Железо находится в Хотьково
Господа! кто возьмется за ремонт MIDEA mue 48hrn1-r, не запускается наружный блок, давление хладогена в норме, при ручном запуске компрессоры срабатывают, судя по всему умерла плата наружного блока. Железо находится в Хотьково
снимай крышку внешнего блока и смотри лампочки что тебе скажут.
ну так онже пишет что давление нормальное.
значит уже полез , а так крышку свинтит и посмотрит что там за ошипка.
...так он же пишет, что не запускается, откуда он знает, нормальное или нет.
DeniskaF, прикалываешься...
А датчик НР заменить не хочешь?
Всем спасибо! Железо заработало! Проблема была на подстанции, переключили фазы. Может кому поможет!