Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Глюк A/C Midea после чистки

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    52

    По умолчанию Глюк A/C Midea после чистки

    Вот такой интересный случай.После чистки кондиционер Midea MSG-30HR перестал включатся на охл.На обогрев вкл. и работает нормально,в режиме AUTO тоже все работает,в том числе и охлаждение,а вот в режиме COOL наружный блок не запускается!Есть у кого какие мысли по этому поводу?

  2. #2

    По умолчанию

    керхером мыл? вероятность попадания влаги в датчик воздуха.

  3. #3
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    может 4- ходовой залип? попробуй включить на тепло потом сразу на холод и послушайте на наружнике как отрабатывает 4-х ходовик (щелчок и температура на патрубках) , попробуйте прозвонить катушку и подать напряжение напрямую на катушку.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Всем спасибо все заработало!!!

  5. #5
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    morozOV, а что было то?

  6. #6

    По умолчанию

    ну,че молчиш, че было то?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    да не знаю я ребята что было!!!прошло несколько дней,позвонил клиенту сказал включи cool.он включил и все пошло!!!я 3 часа плясал вокруг него-не запускался!
    к стати это уже второй случай.первый раз похожая байда была с кондеем daewoo,тоже после чистки.

Похожие темы

  1. Gorenje NRK6201MW глюк после скачка
    от yuzhakoff в разделе Gorenje
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2019, 22:57
  2. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  3. деталь после чистки
    от mlatipow в разделе Samsung
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 21:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:34
  5. Midea-12 после пуска работает около минуты
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 11:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •