Привет всем. ссылка на видео внизу.
Предыстория.
Заказчик мой знакомый. Был предупрежден что работу такого плана я выполняю впервые и соответственно буду учиться по месту, так как только визуально видел уже окончательные работы такого монтажа. Заказчик был обрадован, узнав цену за установку )))
Был дан кондиционер Тадиран 40 с вай фай.
На 4 выхода. 2 спальни, зал и кухня. В зал и кухню шла трасса на 30см, в комнаты 25см. У нас такой стандарт. Не знаю как она точно называется (профальгированная гибкая труба) она имеет 3 слоя, 1й - главный по которому прозодит воздух. 2й - розовый термо изоляция, напоминает стекловату )) и 3й - сверху защитный. Потом поймете к чему я это расписываю.
Были подготовлены трубы (которые нужно было удлинять) 3/8 и 3/4, была заложена труба в стене для дренажа. Внешний блок устанавливался на крышу.
Я описал в общем, дабы было примерно понятно.
значит ситуация такая. На видео будет видно, что при установке прорабом медных труб, они были заломлены, когда и кем, история умалчивает. Так вот после того как это вскрылось, прораб прислал своего рабочего кондиционерщика дабы все устранить. И этот спец, на след. день пришел, устранил (разрезал и заварил) и указал на мои ошибки в монтаже. С которыми я частично согласен, я их тут озвучу, хочу слышать ваше мнение.
1 - Трасса больше 5ти метров, нуждается в дозаправке фреоном после вакумации. Там было 15 метров примерно. С этим я согласен, но не совсем знаю как высчитать сколько. где-то слышал что на 1 метр - 100 грамм. Так ли это ?
2 - при приссоединение профальгированных труб (тех что я описывал выше) к пластику выходящему из внутреннего блока, необходимо цеплять все 3 слоя, а я зацепил только первый. возможно это будет видно на видео. там не особо удобно цеплять эти слои, я их натянул поближе, но не закрыл на 100% герметично. А спец этот сказал что с них может капать вода. Считаю это бредом. так как разница температур там примерно 15гр. не больше и конденсата быть не может. Как же тогда делают из оцинкованного железа такие воздушные трассы ? вот про трубы из меди, да, согласен, их нужно укутывать, а тут .... Ваше мнение ?
3 - внешний блок стоит прям на крыше. без ножек и резинок. У нас так ставят тысячи монтажников и на крышу без ничего и на кронштейн (держатель) тоже без всяких резинок. Тот спец сказал. Что обязательно ставить на ножки, так как нижние трубки перетираются при запуске компрессора от вибрации и т.д. (со слов заказчика, со спецом не общался), а ножки поглощают эти вибрации и т.д. ... Считаю бредом на 50 %. двоякое мнение у меня. Быть может, но .... хрен знает. Ваше мнение ?
4 - трубку дренажа от кондиционера до пластиковой трубы в стене, нужно прокладывать в металлический профиль от гипсокартона. А у меня он был прикреплен на трубку 1/4 для жесткости, на видео это тоже должно быть видно. Достаточно крепко висело под углом в сторону слива, но специалисту с большим опытом видней. Ваше мнение ?
Вот такие 4 ошибки мне озвучили. Предупрежу что видео сделано было не в самом конце, еще были замотаны медные трубы и наведена красота. И пробито доп отверстие в стене, для того чтобы был всас из коридора, а не из ванны.
https://www.youtube.com/watch?v=7-YSx7M4MV0