Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Не Такой ТРВ

  1. #1

    По умолчанию Не Такой ТРВ

    Всем доброго времени суток ! На нескольких 2-х метровых холодильных регалах возникла необходимость заменить капиллярки - на ТРВ (они все будут запитаны от одного агрегата). Есть в загашниках новые ТРВ с внешним выравниванием. Но нет особого желания заморачиваться с рассверливаниями-пайками под эти выравнивания. Так вот вопрос. Если на этих ТРВ заглушить эти боковые отводы, будут ли эти ТРВ нормально "фунциклировать" как простые,- типа без выравнивания ?

  2. #2
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Нет,не будут.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej3105 Посмотреть сообщение
    Если на этих ТРВ заглушить эти боковые отводы, будут ли эти ТРВ нормально "фунциклировать" как простые,- типа без выравнивания ?
    Брэндфорд делал так на витринах. Как то работало.

  4. #4

    По умолчанию

    Был такой случай, н.т.камера отключалась при -3, хотя настройка контроллера -10 и соленоид не отключается. Оказалось лёд в урвнивательной трубке, лёд растаял, фильтр заменил, все заработало. От величины давления в урвнивательной и будет зависеть, как будет работать трв

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Брэндфорд делал так на витринах. Как то работало.
    Ключевое слово - как-то. У меня на 4 витринах какие-то предшественники заменили ТРВ Danfoss с внутренним уравниванием, на внешнее, заглушив отвод. Зима-весна это хоть как-то работало, по лету витрины жили своей жизнью - могли пару дней нормально работать, потом сутки не набирать температуру. Года полтора назад впаял капилляры на уравнивание и забыл за них совсем, больше никаких изменений не делал.

  6. #6

    По умолчанию

    три года назад делали монтаж 42 витрин плюсовых привязанных к централе.все ТРВ С ЗАВОДА были заглушены.пришлось недели 2-3 играться с настройками контроллера и поиском лучшего месторасположения датчиков но всё работает.правда на ночь витрины выключают может это нас и спасает так как они на обслуге.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Ключевое слово - как-то.
    заметь я выделил это "как то")

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    заметь я выделил это "как то")
    Я заметил.
    ТРВ с заглушенной линией уравнивания у меня вызывает вот такие ассоциации.
    Вроде едет... но как-то не так

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Я заметил.
    ТРВ с заглушенной линией уравнивания у меня вызывает вот такие ассоциации.
    Вроде едет... но как-то не так
    ну.... едет же....))

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну.... едет же....))
    Ну так и ...
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ... Как то работало.

Похожие темы

  1. Первый раз с такой проблемой!
    от pol19742 в разделе Midea
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 21:41
  2. Ищу такой холодильник
    от CMR2017 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 23:39
  3. Был ещё такой случай.
    от VIHTER в разделе Курилка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 01:15
  4. Я один такой ненормальный?
    от HAMELEON в разделе Курилка
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 16:47
  5. Что за зверь такой - тепловизор..?