Тема: Stinlo 102g ("Дед лет 5 назад менял")

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию Stinlo 102g ("Дед лет 5 назад менял")

    Столкнулся с проблемой. Пришел к клиенту по вызову.
    Увидел навернувшийся компрессор МК.
    Сразу бросилось в глаза r134a. Немного под"офигев", нашел мануал по Stinol 102g.
    Компрессор родной - 120 Вт . r12.
    Заказал компрессор на r600 - 140 Вт.
    Капиллярку промыл. Систему продул. Проверил. Всё отлично. Поставил новый фильтр. Отвакуумировал пару раз для надежности.
    подождал минут 10, всё хорошо.
    Запустил, заправил давлению вакуумметра и по протяжке.
    Сразу смутила Δt испарителя МК (no-frost). t на входе 25, на выходе 18. Итого Δt = 7. Ток потребления в норме, давление на -25 ориентировочно выставлено. Постарался добавить немного изобутана - особо ничего не дало. Больше добавлять нельзя иначе будет перегрев конденсатора. Мне это не понравилось.

    т.к. меня смутила эта ситуация - оставил градусник на дне МК и сказал что вечером позвоню узнать результат.
    Результат был: -2 градуса. Ни о чем. Через три дня приезжаю - в системе почти пусто.
    Вырезаю контур обогрева двери. Снова вакуумирую, заправляю.
    Дельта t вообще рухнула с 7 до 3.

    Так как на стиноле 102g два компрессора, то вырезав контур у МК я видимо, существенно сократил объем конденсатора. Соответственно его нужно компенсировать. Я честно в живую не видел сам контур и плохо представляю, чем можно компенсировать его нехватку. Поставить дополнительный конденсатор?
    И немного увеличить КТ (т.к. мощность компрессора на 15% выше заводской)?
    Кто что может подсказать. Взял с бабушки только за стоимость компрессора. Человеку 82 года. Но напоролся на вот такую неприятную ситуацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Добавлять часть конденсатора.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    В принципе конденсатор можно и с запасом поставить:
    конденсатор 1/7 HP - 105 (700 мм х 500 мм) такого будет достаточно?
    КТ пока не трогать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    В принципе конденсатор можно и с запасом поставить:
    конденсатор 1/7 HP - 105 (700 мм х 500 мм) такого будет достаточно?
    КТ пока не трогать?
    Ты когда резал контур,считал количество калачей ,что на Морозилку осталось? С запасом не надо,2-3 калача хватит добавить. КТ никогда не стоит изменять(укорачивать,добав лять),только если чистить.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Да к сожалению я не обладаю информацией, что делал товарищ 5 лет назад ставивший компрессор на r134a вместо r12.
    Делал он что-либо с КТ или нет. Мог и укоротить на метр.
    В идеале конечно посмотреть давление и конденсации и испарения. Но тройников нет, чтобы клапан впаять в систему высокого давления.
    Спасибо за советы.
    Если КТ укорочена - то давление будет ниже. Конденсация хуже. Может не успевать конденсироваться.
    но видимо это выясниться при дальнейших испытаниях

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    Да к сожалению я не обладаю информацией, что делал товарищ 5 лет назад ставивший компрессор на r134a вместо r12.
    Делал он что-либо с КТ или нет. Мог и укоротить на метр.
    В идеале конечно посмотреть давление и конденсации и испарения. Но тройников нет, чтобы клапан впаять в систему высокого давления.
    Спасибо за советы.
    Если КТ укорочена - то давление будет ниже. Конденсация хуже. Может не успевать конденсироваться.
    но видимо это выясниться при дальнейших испытаниях
    Поменяй полностью капу на 0.67 2.5 м и будет всё ок
    Я так попадал со Стинол,поставил мотор на r600 с завышенной мощностью 20 % ,задрочился выводить его на норм работу.У тебя и капа с огромным диаметром и компрессор переразмеренный

  7. #7

    По умолчанию

    Какой компрессор поставил?

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Какой компрессор поставил?
    Wanbao EKA80L (R-600, -23,3 С, 145 Вт)

  9. #9

    По умолчанию

    Добавляй кондер и проверь пропеллер .

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    Вырезаю контур обогрева двери
    При первой диагностики газ был? уверен что в контуре?
    На 102х-редкость,чаще встречал утечку в испарителе (в калаче)

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Мне интересно. Расчет мощности компрессора идет из двух параметров:
    Температуры конденсации и температуры испарения.
    Можно ли по 2ум известным данным: давление в контуре высокого давления и давление в контуре низкого, установить несоответствие длины кап. трубки?
    (опустим пока сечение КТ, для различного хладагента она разная)
    Для бытового оборудования закладывают чаще всего t конденсации 40-45 градусов.
    t кип -23-25 если не ошибаюсь.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    t кип -23-25 если не ошибаюсь.
    ошибаешься. забей на эти расчёты-тут оно не сработает. кондёр добавляй для начала.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    Мне интересно. Расчет мощности компрессора идет из двух параметров:
    Температуры конденсации и температуры испарения.
    Да я боюсь, что у тебя пока не стыкуется подбор компрессора по родному исполнению: ты точно уверен, что компрессор на 120 вт, или все же он СК-120 на 120 кКал???

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    11.03.2019
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Забыл отписаться. Работает вроде всё. Добавил конденсатор и по весам заправил. Плюс устранил одну утечку.
    Хотя я бы не сказал что меня полностью устраивает результат по дельте температур. Поживем увидим.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    Хотя я бы не сказал что меня полностью устраивает результат по дельте температур.
    да отстань ты от дельты Т.. это не система на ТРВ. это капиллярная агрегатина)

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    Сразу бросилось в глаза r134a. Немного под"офигев", нашел мануал по Stinol 102g.
    Компрессор родной - 120 Вт . r12.
    Заказал компрессор на r600 - 140 Вт.
    Капиллярку промыл. Систему продул. Проверил. Всё отлично. Поставил новый фильтр. Отвакуумировал пару раз для надежности.
    Пишешь помыл систему, а потом пишешь
    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    134 не захотел заправлять потому что в рекомендациях он используется в системах с содержанием полиэфирных масел.
    И всё же 600 работает тише и на том же масле что и 12ый.
    Что то ты парнишка нам загоняешь!
    Цитата Сообщение от Alixer Посмотреть сообщение
    Добавил конденсатор и по весам заправил
    А тут вообще не понял как ты по весам загнал фреон, от куда норму взял, если контур обрезал, кондер добавлял, фреон не тот, о каких весах тут может вообще идти речь?

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •