    Вопрос В рессивер.

    Влил в централь девять баллонов 22-го(норма). Захотел собрать в рессивер. Закрыл жидкостной за рессивером и вперед. Собралась прим. 1/3 - 1/2 и усё, до ноля всас. Автоматика вся включена, т-ра в витринах повышалась. Как его весь собрать в рессивер?:o

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Собралась прим. 1/3 - 1/2 и усё, до ноля всас.
    Ну и где по-твоему фреон? В ресивере и конденсаторе.
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Закрыл жидкостной за рессивером и вперед.
    Можно ещё и с соленоида фишку сдёрнуть.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    по высокой есть шрёдер? после компрессора и квр?

  4. #4
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    После компрессора - да, после квр - нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Полей холодной водичкой ресивер, со временем он туда сам заползет, главное чтоб в кондере теплей было.

  6. #6
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    дело в том, что на сливе перед рессивером стоят -квр-обратный клапан-запорный вентиль.за рессивером вентиль-ф/о-вентиль-см. стекло. при закрытии за фильтром вентиля, давление в конденсаторе и рессивере уравнивается и жидкость не может продавить обр. клапан на сливе чтобы попасть в рессивер, ведь из рессивера ничего не уходит и давл. не падает. нуна сотворить паровую линию из рессивера во всас. коллектор, тогда будет набираться жидкость. но шредеров для этого дела нет, а жаль. и выпустить примеси из рессивера не могу, т.к. стоит только предохранительный клапан. ну вот я так думаю, кто что еще добавит, спросит?

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    то что в конденсаторе полностью не собрать. зачем кстати всё это? воздуха нахватался чтоль?

  8. #8

    По умолчанию

    щас на улице +28 на солнце больше, у воды темп +4-+9.я холодной водой много раз собирал, ну не совсем до конца но жидкости в кондере почти не оставалось.

  9. #9
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Воде некуда уходить. Потом качать резиновую лодку))).

  10. #10

    По умолчанию

    за несколько раз откачаеш придерживай р.д. до небольшого вакуума , большое количество оседает в о.ж. , минут за 15ть с интервалом минуты в три каждый запуск думаю осилиш. кстати если о.ж. в изоляции то там оно и закопато.

  11. #11

    По умолчанию

    так и непонял,тебе чтоли конденсатор освободить надо??

  12. #12
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    воздуха нахватался чтоль?
    Ага, хочу стравить. Но на рессивере стоит только подрывной с пломбой(низзяя!). Выхода два: через подрывной или выгнав жидкарь отвакуумировать рессивер.

  13. #13
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    а с конденсатора нельзя травануть ,с верхней точки . мы когда собираем при +28 на улице обильно поливаем конденсатор водой , а то по вд выскакивает, а так гарантировано , потом постоит , обдуется -мы сверху через клапан шредера травим газы и воздух.

  14. #14
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    а с конденсатора нельзя травануть ,с верхней точки
    Можно, но это мизер. Воздух собирается в рессивере, что на хладоне, что на аммиачке. На промышленых даже воздухоотделители есть.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    и в конденсаторе тоже. но вот там редко где шрёдеры в верхних точках.
    гошша, а ты проверял по давлению отсутствие неконденсатов или предполагаешь только?

  16. #16
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и в конденсаторе тоже. но вот там редко где шрёдеры в верхних точках.
    Ессь шредер. Да, проверял - есть такое дело.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ну и не парься. скидывай с конденсатора а потом опять давление сравнивай с нормальным.

  18. #18
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    С рессивера не уйдет - обратный клапан стоит.

  19. #19

    По умолчанию

    сначала включи установку дай ей нагреться , выключи и страви с конденсатора , воздух в основном там на верху , дай поработать системе пару дней и снова повтори сброс с конденсатора , за эти пару дней воздух если есть в рессивере должен убежать в конденсатор
    чего сразу не написал о проблеме с воздухом? я подумал проблема на всасывающей линии.

Похожие темы

  1. рЫле, реССивер, всос, фрИон
    от ref в разделе Курилка
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 14:01
  2. Рессивер + кт
    от Владимир алексеевич в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 09:37
  3. Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    от zausenets в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 03:20

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •