ANATEL 3.12.2017.Название ларя. Модель.N. HARN1004.RV3S-C3010E. Не получается скинуть шильду.
ANATEL 3.12.2017.Название ларя. Модель.N. HARN1004.RV3S-C3010E. Не получается скинуть шильду.
Да набирал на старом компрессоре.
5Андрей555, система одноступенчатая? Сомневаюсь, что R-290 может выдать -75.
По линейке нужно -6.1 даже дальше чутка. Попробывал чуть притравить ,темп сразу встала на месте.
zandoff Простой компрессор ,раньше то как то работал.
ref извиняюсь. NEU2168U
Давление всаса при требуемой температуре должно быть -0,8. Компрессор расчитан на работу около одного бара на всасе, до -40 градусов. Сомневаюсь, что он сколько нибудь протянет в таком режиме. Да и мощность упадет почти до нуля.
Посмотрю еще один рабочий там другой компрессор стоит посмотрим. А что скажешь по старому ? NEK2160U .
Не уверен, что хитрая смесь, типа R-508, сможет работать в одноступенчатой системе. Разорвет все нафиг.
Разорвать может и не разорвёт,но компрессор точно ляжет сразу,508 только в каскаде.а тут смесь другая,и никто ее не скажет,только производитель.
Гадать можно до посинения, а шильда мы так и неувидели...
Я работая так же как и все холодильщики и таким же инструментом. По замене компрессора не много вариантов. На этои системе одинаковые причины по работе. Зачем жопу так раздувать. Система не пошла, по пальцам можно описать признаки и не исправности. Причина обычная забилась капилярка.
Шильда на работу не влияет.
Социальные закладки