Доброго времени суток. Попался холодильник Whirlpool с утечкой по всасу. В старой обратке была заложена КТ. Не представляя как сделать также, вырезал обратку, вынул из неё КТ и срастил с той что вытащил из МК(с завода всю оставшуюся КТ оставили в мк между обрешёткой), через переходник с бОльшим диаметром(диаметр как у пробивочного домкрата). Думал спаять через 6 мм, но закрались сомнения насчет дросселирования. Теплообмен сделал обмотав обратку(50 см).
Всё спаял, заправил р600 по табличке. В итоге спустя примерно 10 мин на первом калаче 60 град в середине 35, на последнем 24. В мк при открывании двери через 10 сек оттаивает испаритель. В начале контура -22 после на верхней полке падает до -15, на второй примерно -2-5 град. На компресоре спустя 30 мин 70 град. Признаки забитой КТ.
Теперь гадаю, что могло послужить причиной: место стыка КТ запаялось частично(маловероятно, скорее бы на глухо запаял), либо где-то пережал Кт, пока вытягивал её из морозилки наружу. Думаю завтра убрать этот участок КТ(60 см примерно), но думается холодос не будет прежним по производительности.
Теперь вопросы:
1. Можно сращивать КТ с помощью 6мм трубочки? И какой здесь принцип- чем короче, тем лучше ?
2. Если вариант из первого вопроса не допустим, то остается просто убрать этот участок(60 см), что чревато наверно.
Если эти варианты не подходят, то остается один- замена КТ, что не хочется, тк испаритель алюминиевый, да и заново придётся всё распаковывать.
3. Монометр при работе холодоса держался на 0,7 - 0,8, что нормально для этого хладагента и не соответсвует забитой КТ. Наблюдал примерно 30-40 мин.