Если занимаешься профессионально мультизонами, то надо стремиться к приобретению чеккеров тех систем, которыми занимаешься.
Я, вот, не планирую работать с Дайкином, поэтому чеккера на него нет.
Так может обратить взгляд на восток?
https://aliexpress.ru/item/100500377...f0c564a4mONXXv
Вот такой ко мне и едет
https://m.aliexpress.ru/item/1005004...cket_id=293751
Infi Ray T2L T2S Plus за половину цены.
Основное назначение - макросьемка.
Искать утечку, контроль теплового режима контактов, электронных компонентов, холодилки - кассет на высоте 3...5м, чтобы со стремянкой не скакать на ТО, над столом офисных работников.
Разность в разрешении матрицы и температурные диапазоны совершенно не смущают?
Все эти "костыли" к андроиду и IOS не более чем игрушки, а Unit уже более-менее самостоятельный прибор своего ценового сегмента, душе конечно хочется что-то из Fluke, Flir, Testo, но ценник там совершенно уже не тот
Квест завершен - тепловизор ко мне добрался.
photo_2022-09-03_15-39-21.jpg
Аппарат неплохой, функционал полностью устраивает. На всякий случай дозаказал к нему аккумулятор и линзу для макросъемки(ну а вдруг понадобится )
Да, верно.
Думаю на каждый тепловизор они разные, т.к. фокусные расстояния, диаметры объективов разные.
Я заказал к своему штатную линзу
https://aliexpress.ru/item/100500377...f0c564a4mONXXv
Недавно игрался с тепловизором CEM DT870 на VRV системе, проверял работу внутрянок в 20 кабинетах.
Тепловизор Очень выручил при диагностике состояния блоков до и после чистки и заправки, Без стремянки.
Фотки кассеты не было видно.
Вместо фото кассеты было цветовое пятно с перепадом Т 25C/14C.
Конечно, чекером лучше, если он есть.
UTi320E дает такую же мазню или нормальную фотку?
А как Вы думаете? Отличаются-ли тепловизионные изображения у прибора с разрешением 80х80 точек и 320х240 точек?
P.S. При съемке клапанных крышек полугерметичных компрессоров прекрасно видны болты которыми они крепятся к корпусу.
P.P.S. Я еще не успел наделать каких либо фото(банально флэшку не вставил), но вот здесь можно посмотреть на фото которые может делать данный прибор https://otzovik.com/review_13692290....tgyab802273488
Это уже прочитано.
Отзыв о тепловизоре написал псевдотехнарь, ни одной фотки, отражающей принципиальное преимущество тепловизора не показал.
Такую же мазню показывает DT870.
Imho.
Тепловизор покажет уровень заправки кондея, если весь фреон собрать в конденсатор.
Подождать 10 мин и открыть конденсатор.
Уровень кипящего жидкаря в конденсаторе Увидит тепловизор.
Будет ли показывать тепловизор залом на заштукатуренной трубе?
Это типичная история монтажа в 2 этапа.
Когда клиент жалуется на булькание в трубах.
Вы оба говорите о разном.
Тепловизор - температура, течеискатель - утечка.
А так , да, никто и не спорит, что 320*240 много лучше 80*80.
Социальные закладки