Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Какой должен быть уровень фреона по смотровому окошку на ресивере?

  1. #1

    По умолчанию Какой должен быть уровень фреона по смотровому окошку на ресивере?

    подскажите пожалуйста как заправить холодильную установку по смотровому окошку на ресивере. камера 0градусов, битцер 4ncs-20.2. ресивер установлен вертикально.и есть еще один агрегат, там в смотровом стекле ресивера ничего не видно, как узнать много ли там фреона?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а стекло на жидкостной есть?

  3. #3

    По умолчанию

    muravei77, есть стекло,я хочу понять зачем стеклышко в ресивере.

  4. #4
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksF Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста как заправить холодильную установку по смотровому окошку на ресивере.
    очень легко, до полного заполнения окошка жидкостью.

  5. #5
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Лучше заправить по смотровому на жидкостной, muravei77 не зря ведь намекнул. На вертикальном ресивере смотровое где расположено? От этого и думайте.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksF Посмотреть сообщение
    muravei77, есть стекло,я хочу понять зачем стеклышко в ресивере.
    AleksF,
    Я так понимаю для визуального контроля количества хладагента. Я обычно в установках которые принимаю на обслуживание доливаю хладагент до уровня выше смотрового стекла на рессивере. И ежели в процессе эксплуатации уровень начинает "менструировать" беру в зубы течеискатель

  7. #7

    По умолчанию

    Слейте весь газ и узнаете сколько его там. Другого метода нет. Только зачем, коль все работает. Хотите сделайте как tega30 говорит, но если нормально работает я бы не трогал, главное чтоб на жидкостной без пропусков во время включения вентилятора

  8. #8

    По умолчанию

    бывает впердолят ресивер раз в 8-10 больше положенного, вот и вливай туда дорогое зелье, если конечно всё расчитано, то в стекле должен мелькать фреон, раньше поплавочки для наглядности были.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    fylhtq, ты такое видел чтоб ресивер боле был? в 10 раз ? ржунемагу))

  10. #10
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    ну к примеру и я видел, на иф-56 нацеплен ирсн 12.5 (1 шт). в обвод родного закрепил ресивер с вса--800, все вмещалось в лет ). ну так и получается , раз в 10

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ded t, ну енто аппгрейд))

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ded t, запамятовал по причине молодости наверное на 56 вродь 4 штуки ирсн было? иль я с 49 путаю?

  13. #13

    По умолчанию

    да смонтировали тут одни. централь б/у на две горки, а ресивер там ну литров 80, не меньше. при возможности фото выложу, пока не вхожь туда.

  14. #14
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ded t, запамятовал по причине молодости наверное на 56 вродь 4 штуки ирсн было? иль я с 49 путаю?
    да 4 , но ирсн-10.
    в том варианте что я видел , испаритель работал как плачущий) и в плюсах довольно сносно работал на неслабый обьем.

  15. #15

    По умолчанию

    забор жидкого фреона начинается с половины , а должно быть не менее 2\3
    muravei77 как всегда прав -смотри на стекло на жидкостной линии. очень много зависит от давления нагнетания

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    есть кстати один пункт интересный. в момент включения вентиляторов конденсатора (если ступенчатая) пузыри в стекле могут проскакивать. даже при полном нижнем стекле ресивера. это редко но бывает.

  17. #17

    По умолчанию

    спасибо всем за ответы.щас битцер выпускает новые стеклышки рифленые, если видно ребра, значит пустой, если темное то полный,там на ресивере старое непонятно, газ стравливать дорого.

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 16:52
  2. какой должен быть перегрев на фризере?
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 01:25
  3. Какой мог быть компрессор?
    от Cаныч в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 04:16
  4. Какой должен стоять компрессор?
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 19:01

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •