ситуация такая. позвал друг, мол помоги, слабо греет. накинул манометры, перевел на холод, феном подогрел датчик, чтоб компрессор заработал, увидел что на манометре где то 75 psi в барах не знаю, а должно быть примерно 120 в зависимости от температуры. влил 410-го ему примерно до 100 psi и остановил. отключил манометры, перевел на тепло и жду. тут раздается какой то треск из наружного блока, не стандартный, жду. начинает работать компрессор, работает секунд 10 и вырубается, так было раза 3. не стал больше мучить. думаю, ничего ж не делал, только долил не значительную часть фреона. ок. решаю немного стравить и посмотреть что будет. стравил до того уровня примерно как и было, запускаю на тепло, все работает - это не совпадение, такое ощущение что компрессор отключала теплозащита (не помню как на русском). что это может быть ? это только на кондиционере торнадо именно модель не скажу, если принципиально, то позвоню и отрою. но факт в том что точно такая же ситуация была месяца 2 назад на другой квартире и тоже торнадо. На холод он работает идеально во всех случаях
если что, на улице +15-20 градусов
спасибо если кто что подскажет