Тема: клинят компрессора на 2464zbr

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    07.08.2009
    Сообщений
    29

    По умолчанию клинят компрессора на 2464zbr

    Заклинил уже второй компрессор на 2464 zbr кто может сталкивался с подобным ?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    пиши ужж подробно. на чём стоит и тд и т.п...

  3. #3
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Компрессоры этой серии очень не любят "залива". Можно подробности условий работы компрессора?

  4. #4

    По умолчанию

    какие давления на нагнеталке и всосе???

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    07.08.2009
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    компрессор точнее агрегат caj 2464 zbr стоит на 16.5 куб камере .не проработал и года даже с учетом зимы. Давление на жидкостной части гдето около 12 на всасе не замерял.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    возможно - агрегат стоит в неотапливаемом месте?
    режим работы не слишком занижен по температуре? у нас частенько берут на минус 5, а потом норовят перевести "хотя бы на минус 10".... проблем от этого немеряно - замерзает слив, нужно настраивать оттайку, и т.д.

  7. #7
    Местный Аватар для RUS
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    агрегат далеко от камеры ?есть ли возврат масла?

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    цикл то с откачкой при останове? и вот интересно. ты знаешь давление жидкостной.. даж не нагнетания. а всас не знаешь..))

  9. #9

    По умолчанию

    Лучше не знать давление нагнетания , но давление всаса знать обязан!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Скорей всего на вакууме поработал и заклинил!

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    если нет сбора газа то это смерть данного агрегата.
    rus16, писал про залив уже.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    07.08.2009
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    дело в том что пуск компрессора несколько затруднен как бы не сразу пускатель сработал а через секунду пуск.возврат газа и масла в норме т.к компрессор стоит рядом с камерой и на вакуме не работал а после пуска появился звенящий звук а повторно уже не пустился.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Azinus, спрошу ещё раз... при остановке по уставке газ собирается в ресивер?!

  14. #14
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Возможно, газ при остановке не собирается. У меня есть на обслуге подобная машина фирмы HermeKit. Затрудненный пуск наводит на мысль на пониженное напряжение сети либо!!! забитый фильтр. При этом сама машина при успешном запуске может выходить на режим.

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    07.08.2009
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    машина на режим выходит!! вот может думаю ноль слабый и от этого пуск затруднен правда не всегда.напряжение более чем хорошее примерно 235-240 вольт.планирую переход на 3 х фазную сеть думаю она будет более стабильной.самое интересное что все поставленные ранее компрессоры и агрегаты этоой этой марки работают без поломок по 2-3 года на 22 фреоне.

  16. #16

    По умолчанию

    проверь напряжение в момент пуска если кабель питающий компрессор слишком длинный или не того сечения то при пуске происходит задержка на доли секунды проблема не в компрессоре хотя при много численных затруднительных пусках нитки стягивающие обмотки особенного пусковую плавятся и потом с маслом попадают кусочки в масленую магистраль и сомпр. подклинивает,в таком случае проверь пусковой ток и все будет ясно

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    не там собака зарыта.
    rus16, всё сказал. не говоришь наверное это так.

Похожие темы

  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 11:07
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •