Всем доброго времени суток. После заправки по весам из внутреннего блока появился шум, похожий на кипение фреона, только раз в пять громче.
Какие могут быть варианты решения?
Всем доброго времени суток. После заправки по весам из внутреннего блока появился шум, похожий на кипение фреона, только раз в пять громче.
Какие могут быть варианты решения?
Позвать того, кто может правильно заправить сплит-систему в зимних условиях.
Звук только при включении на холод или на тепло тоже. Какая температура на улице? Стоит ли зимник? Зачем перезаправляли? Когда был монтаж? Работал ли вообще нормально хоть раз в своей жизни?
SSA, да но где бы его, такого найти Вроде бы все правильно делалось, в моем присутствии. Смутил только насос, небольшого размера без маркировок, тарахтел, через ~10мин. начал хрипеть. Вакуумировали где-то 25+ минут, после чего вакуум(без компрессора) затянул ровно 60 граммов хладагента из килограмма - нормально ли это?
Иван О., Во всех режимах, при охлаждении громче чем при обогреве и через некоторое время источник звука убегает(медленно), по трубе, в наружный блок, и шумит там . Если компрессор раскручивается сильнее - это повторяется сначала.
Зимник есть с завода, рассчитан на -25. Температура судя по всему не влияет, было от -7 до +2. После монтажа нормально работал более года, потом была найдена утечка на вальцовке(обнаружил по снижению производительности и обмерзанию), после устранения утечки дозаправили, но производительность осталась низкой, хотя обмерзание исчезло. После, естественно было решено перезаправлять полностью.
1. Норма заправки Вашей сплит-системы - ровно 1 кг R410.
2. Гарантированные режимы работы: охлаждение: от +10 до +43; обогрев: от -25 до +24.
3. То, что "Зимник" есть с завода - Вас нагло обманули - на инвертора, как правило, "зимние комплекты" (предназначенные, кстати, только для работы зимой на охлаждение) не устанавливают..
1. После этого заправлялся в режиме охлаждения, примерно по 20 граммов, до ровно 1 кг. (видел лично)
2. Т.е. ниже +10 его не заправить?
3. Да, конечно. Тут я имел виду что кондиционер рассчитан на такие температуры производителем. Нагреватель поддона есть, про подогрев компрессора утверждать не буду.
В общем удалось, таки, найти нормальных сервисников. После 45 минут вакуумирования кондиционер легко заправился в выключенном состоянии.
Теперь работает отлично как и раньше . Всем огромное спасибо!