на агрегате вс 1600(2) сгорел компрессор. был установлен кем-то Caj4519t. какдолжен стоять?
на агрегате вс 1600(2) сгорел компрессор. был установлен кем-то Caj4519t. какдолжен стоять?
вот оказались под рукой
:cool:serg234, Это сборка Ярославского Завода Холодильных Машин (ЯЗХМ)-умер лет 8 назад. Сборка заводская! По подбору подходят Danfoss SC 15\15 D или Aspera J 7238 E. Холодопроизводительность у родного 1780 Ккал при т.-15. Хотелось бы знать где стоял данный агрегат-(объём камеры, температура, КТ или ТРВ)!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
кажется Sc15d слабоват будет
на шильде агрегата 380 в. значит родной был кс-1600(2) .я ставлю на замену Caj4517e на 22-ом.микрики остаются на 380в.,а компрессор на 220.добавляю однофазный автомат 6а,фазный провод через 4-й контакт пускателя.
есть возможность приобрести J4517e или J9232e (аспера). по справочнику они как родные братья, а как в реальных условиях работают? что лутше?
serg234, Аспера лучше! Хотя кому как!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
вадим юрьевич, хорошо возьмём асперу. при замене компрессора придётся менять фильтра, но я незнаю какие надо:confused:
serg234, Минимум 50 грамм! А потом смотри по трубам!Какой вход-выход!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
вот приобрёл асперу Nj9232e. подскажите пожалуйста где, что унего
Последний раз редактировалось serg234; 15.11.2008 в 19:26.
fred, конечно с жидкостным патрубком ты загнул, а за отклик спасибо.
serg234, Он не жидкостной-а нагнетающий.
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
вадим юрьевич, и я о том-же