Добрый день, уважаемые специалисты.

Принят заказ на выполнение пусконаладочных работ вытяжной вентиляции в секторе заряда кислотных аккумуляторных батарей, расположенном в помещении 1000м2 с высоким потолком - 10м. Проект есть, монтаж газоанализаторных сенсоров 4 шт. выполнен согласно проекта.

Т.З.
1 - Зарядка кислотных АКБ выполняется только при работающей вытяжке,
при отключенной вытяжке зарядка отключается.
2 - Включение/выкл. вытяжки выполняется с главного щита управления и доп. щита для аккумуляторщика.
3 - Контроль уровня загазованности водорода в зоне над АКБ круглосуточный.
4 - При превышении уровня водорода во время зарядки АКБ, зарядка автоматически отключается, появляется аварийный сигнал на щите у аккумуляторщика и у диспетчера.
5 - Сброс аварии выполняется с главного щита управления или со щита аккумуляторщика при уровне загазованности водорода ниже аварийного.
6 - При срабатывании противопожарных датчиков вытяжка над АКБ отключается.

При изучении проектной документации и монтажа обнаружены ошибки:
1 - В проекте указан контроллер Segnetics PIXEL, у которого есть только один аналоговый вход 0-10v, остальные аналоговые входы (5шт.) рассчитаны на применение термодатчиков PT1000.
https://clck.ru/Epebd

В данном случае, газоанализаторы Polygard 2 MC2 H2 (MC2-0-P3440A) имеют аналоговый выход 2-10V.



http://msr-rus.ru/catalog/polygard-2-mc2/h2.html
http://www.msr-24.ru/products-for-bu...m-cartridge-2/
http://msr-electronic.ru/fileadmin/M...B_MC2_Ex_E.pdf
https://www.kontrolyum.com/Data/Edit...-P3440-A-0.pdf

Т.е. для подключения газоанализаторов MC2-0-P3440A к контроллеру Segnetics PIXEL требуется дополнительная установка мультиплексора, либо применение другого типа контроллера.



https://www.phoenixcontact.com/onlin...c-d621f5e7f401
http://besthause.ru/sites/default/fi...-automatic.pdf
http://www.kit-klimat.ru/POLAR-BEAR/mIO-16_mIO-16/
http://besthause.ru/sites/default/fi...-automatic.pdf
Допускается ли использование продукции POLAR-BEAR для данного случая вентиляции?

2 - Датчики газоанализаторов установлены ошибочно, согласно документа ВСН64-86.
Минхимпром ВСН 64-86
Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ
"2.12. Пробоотборные устройства сигнализаторов довзрывоопасных концентраций следует размещать по высоте помещений в соответствии с плотностью газов и паров, приведенными в приложении, с учетом поправки на температуру:
при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха менее 1,0 - на высоте от 0,5 до 0,7 м над источником...
2.15. Газоподводящие линии к датчику следует выполнять из труб с внутренним диаметром от 6 до 12 мм в соответствии с требованиями завода-изготовителя на конкретный тип газоанализатора или сигнализатора. В месте отбора проб они должны заканчиваться обращенными вниз воронками высотой от 100 до 150 мм и диаметром от 50 до 100 мм.
2.16. Газоподводящие линии к датчикам должны быть по возможности короче. Датчики целесообразнее располагать вблизи возможных источников выделения газов и паров без газоподводящих линий".
http://docs.cntd.ru/document/1200034876

Статус документа ВСН64-86 в настоящее время.
https://www.normacs.info/answers/2125

Два газоанализатора MC2-0-P3440A установлены под потолком, на уровне 10м,
два других MC2-0-P3440B контролируют вент канал вытяжки. Зонты вытяжки расположены на высоте 5м над местом зарядки АКБ. Площадь зоны зарядки АКБ около 100м2, одновременно заряжаются 20 аккумуляторов.

Нужно ли переносить газоанализаторы согласно документа ВСН64-86 - ?
На газоанализаторах MC2-0-P3440A приклеена защитная пленка, надо ли ее снять перед эксплуатацией?

Из инструкции:
1 - Warranty 1 year on material (without sensor element Sensor) - Гарантии на сенсор нет.
2 - Calibration interval 6 month - Калибровка через полгода.
3 - Life time > 36 months / normal ambient conditions - Срок эксплуатация сенсора более 3 лет
http://msr-electronic.ru/fileadmin/M...B_MC2_Ex_E.pdf
Как выполнить калибровку газоанализатора перед пуском в эксплуатацию?



Sensor coverage for Methane (CH4) gas detector is 100 m2
(recommended)
http://www.2ae.ru/files/product/meth...torgch4100.pdf

Аналогичные датчики имеют защитную сетку.

Датчик, TGS813 Figaro



https://www.equipnet.ru/equip/equip_59190.html

Термокаталитический сенсор метана, ДГ-1



"...для герметизации корпуса блока БСМ рекомендуется использовать бутиловый или акриловый герметик.
Запрещается использовать герметики с добавками силикона".

https://www.equipnet.ru/equip/equip_46516.html

Два канальных вентилятора (основной и резервный) смонтированы в воздуховоде без обратных клапанов или шиберов, т.е. расход воздуха в вентканале будет ниже рассчетного.
В проекте нет указания на установку автоматического привода, шибера или обратного клапана.
Как поступить в этом случае - ?

Кто должен принять качество пуско-налодочных работ по вентиляции и нести дальнейшую ответственность за эксплуатацию оборудования - ?