Доброго времени суток. Столкнулся сегодня с пустым корпусом фильтра, цеолит превратился в порошок и ушел по системе, прошел через ТРВ и осел в фильтре на всасывании. Фильтр медяшка, 8/8, d=30мм, производительность системы 1000вт при -15/45. Встречалось ли у кого такое и как думаете, что могло повлиять на это?
Есть у меня предположение: потряс новый такой же фильтр, на слух идет сильная болтанка цеолита, то есть недопрессовка гранул; в ТРВ Alco стояла дюза №1(автоматически заменил на нулевую), вентилятор на воздухоохладителе стоит от конденсатора и обдув настолько мощный что полностью отсутствует инееобразование(видно только на калачах) - большой массовый расход хладона. Больше чего то пока в голову не приходит. Как думаете?
Заправка 1 кг R22, перегрев 8 гр.Ц под термобаллоном, tкип=-14 при tв камере=+2гр, tконд=38 гр.,набор температуры замедленный по причине малой дельты и высокой скорости по воздуху, проходящему через испаритель.